Добрый день, братцы! Выручайте пожалуйста

Ситуация такая.  
Больница. Стоит трансформатор 100кВА. 
Первичная обмотка - звезда с выводом нейтрали.
Вторичных обмоток три:  треугольник и две звезды. 
Запитан четырехпроводным кабелем от щитовой. 

При включении в режиме холостого хода картина невеселая.
 Токи фаз 30, 30, 45 А. Ток по нейтральному проводу бывает и 70А, и 90А, однажды намеряли 115А. Вторичные обмотки при этом отключены от нагрузки. 

Кабель от ТП до этого транса проверяли, протянули все болты (было нормально), не помогло. 

Напряжения и фазные и линейные в норме (есть небольшой перекос 215 вместо 220)

Самое главное, если подключить нагрузку к вторичным обмоткам, то оборудование (томограф) работает. 
Из чего следует, что фазы не слиплись (там асинхронник стоит, он бы не работал). 

Ток нейтрали под нагрузкой иногда не меняется, иногда снижается (с 90 до 70 А). 

Братцы, в чем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Maksicar
сообщение 13.12.2014, 15:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 12.12.2014
Пользователь №: 42922



Собственно непонятно следующее.

На холостом ходу в трансформаторе текут огромные токи (30А фазные и 100А по нейтрали) то чем они вызваны.

Третьи гармоники? Возможно, но другое оборудование, подключенное к той же линии (еще один томограф и рентгеновский аппарат) работает нормально. Они тоже запитаны через свои трансформаторы, там токи порядка 10А на фазу и 3А по нейтрали).

Неисправность транса? Тут я не имею опыта эксплуатации. Какая неисправность может вызвать такую картину?

Проблемы со стороны ТП? Тоже мало опыта (электронщик я).

Взываю к богатому опыту спецов, а также интуиции и знаниям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Maksicar   Ток нейтрального провода трансформатора   12.12.2014, 19:51
- - OWOd   А если поподробнее: хотя бы тип транса, или бирку   12.12.2014, 21:02
|- - Maksicar   Цитата(OWOd @ 12.12.2014, 21:02) А если п...   12.12.2014, 22:54
|- - Aleks_   Цитата(Maksicar @ 13.12.2014, 2:54) Транс...   14.12.2014, 5:15
|- - Maksicar   Цитата(Aleks_ @ 14.12.2014, 5:15) На 50Hz...   14.12.2014, 11:36
- - Ixtim   Maksicar, Давайте более подробное описание трансфо...   13.12.2014, 8:34
|- - Maksicar   Цитата(Ixtim @ 13.12.2014, 8:34) Maksicar...   13.12.2014, 13:19
- - с2н5он   и обмотки - которая куда используется?   13.12.2014, 10:50
- - -Mike-   Варианты: 1. Если мерите ток рабочего нуля не совс...   13.12.2014, 12:28
- - Maksicar   Собственно непонятно следующее. На холостом ходу ...   13.12.2014, 15:05
- - Ixtim   Ага, вот в схеме ещё трехфазный стабилизатор нарис...   13.12.2014, 18:53
|- - Maksicar   Цитата(Ixtim @ 13.12.2014, 18:53) Ага, во...   13.12.2014, 20:08
|- - Aleks_   Ixtim, по вопросу Цитата(Ixtim @ 13.12.2014, ...   14.12.2014, 10:56
- - Ixtim   Aleks_, очень маловероятно, что с частотой косяк.....   14.12.2014, 9:52
- - Pantryk   И еще выясните, что за проблемы были с землей и ка...   15.12.2014, 9:03
|- - Maksicar   Цитата(Pantryk @ 15.12.2014, 9:03) И еще ...   15.12.2014, 9:23
- - Pantryk   Нарисуйте схему. Обозначте где измеряете ток и куд...   15.12.2014, 9:34
- - OWOd   Насколько я понял трансформатор является разделите...   15.12.2014, 10:14
- - Ixtim   Что то молчит ТС...   19.12.2014, 16:43