![]() Ток нейтрального провода трансформатора , Очень высокое значение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ток нейтрального провода трансформатора , Очень высокое значение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42922 ![]() |
Добрый день, братцы! Выручайте пожалуйста
Ситуация такая. Больница. Стоит трансформатор 100кВА. Первичная обмотка - звезда с выводом нейтрали. Вторичных обмоток три: треугольник и две звезды. Запитан четырехпроводным кабелем от щитовой. При включении в режиме холостого хода картина невеселая. Токи фаз 30, 30, 45 А. Ток по нейтральному проводу бывает и 70А, и 90А, однажды намеряли 115А. Вторичные обмотки при этом отключены от нагрузки. Кабель от ТП до этого транса проверяли, протянули все болты (было нормально), не помогло. Напряжения и фазные и линейные в норме (есть небольшой перекос 215 вместо 220) Самое главное, если подключить нагрузку к вторичным обмоткам, то оборудование (томограф) работает. Из чего следует, что фазы не слиплись (там асинхронник стоит, он бы не работал). Ток нейтрали под нагрузкой иногда не меняется, иногда снижается (с 90 до 70 А). Братцы, в чем может быть дело? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Maksicar, Давайте более подробное описание трансформатора и схемы его включения, а то так получается "на пальцах о синхрофазотронах..."
Что-то нездраво получается, 23кВА потребление на холостом ходу?.. И самое главное: чем(каким прибором) замеряли токи? Сообщение отредактировал Ixtim - 13.12.2014, 8:46 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 11:07 |
|
![]() |