Здравствуйте, у меня вот такой вот (глупый конечно) вопрос.
Имеется 2х500Вт однофазных светильника которые будут запускаться от одного магнитного пускателя через 3хфазный автомат.
Загрузка на фазах ведь будет неравномерной. по двум фазам потечет ток по 2,3А. на третьей фазе 0А
Как выбирать автомат? исходя из 2,3А или надо пересчитать как 1кВт трехфазной нарузки т.е. на 1,5А?


Не бейте меня пожалуйста, я только учусь icon_sad.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ванька_*
сообщение 17.10.2007, 19:39
Сообщение #2





Гости






Спасибо большое, что помогли разобраться!
Бросок тока, он скорей всего у ламп с ПРА? Какойже брать пусковой коэффициент?
Тогда еще пару вопросов из этой темы.
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???
б) К примеру имеется неравномерность на фазах (нагрузки однофазные) приличная, перекос. на одной 45кВт, на второй и третьей 70кВт. Что делать? Как это повлияет на работу сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.10.2007, 22:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 19:39) *
Спасибо большое, что помогли разобраться!
Бросок тока, он скорей всего у ламп с ПРА? Какойже брать пусковой коэффициент?
Тогда еще пару вопросов из этой темы.
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???
б) К примеру имеется неравномерность на фазах (нагрузки однофазные) приличная, перекос. на одной 45кВт, на второй и третьей 70кВт. Что делать? Как это повлияет на работу сети?

Как раз на оборот ПРА снижает пусковой ток а лампы накаливания в момент включения холодные, замерте сопротивление лапмпы накаливания и посчитайте ток в момет включения.

а) а у Вас три фазы 220 В или 380В

б) если трансформатор 1000 кВА то никак, а если 100 кВА то напряжение где 45 кВт поднипетса, а где 70 снизитса.