Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Станок с нагревом , На станке стоят нагреватеди 162 штуки по 600 Ватт

VanGraf
сообщение 8.12.2014, 10:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 42840



162 нагревателя по 600 ватт. Так при включении одного станка на нейтрали появляется около 90 ампер. При включении двух около 170 ампер на нейтрали. Арендадатели жалуются что в подстанции ноль горит. Причем ноль у них каким то раком завязан на броню одной из фаз. У нас же в щите от куда и питаются станки ни чего не плавится. В щите стоит перемычка на землю.На землю все по нулям. От сюда вопрос. Как можно компенсировать или убрать амперы с нуля. или все же это проблема арендодателей?))) А еще ставили в целях эксперемента хрень такую что гармоники сглаживает. С ней амперы упали до 20А с двумя включеннымистанками. Но стоит он мама не горюй около милиона.Есть у кого что подсказать?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
VanGraf
сообщение 12.12.2014, 8:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 42840



Если по может схему прикладываю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VanGraf   Станок с нагревом   8.12.2014, 10:09
- - Гость сочувствующий   Насколько симметрично распределена в станках нагру...   8.12.2014, 10:27
|- - VanGraf   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.12.2014, 10...   8.12.2014, 10:39
- - ez81   нагреватели включены на 380в или на 220в ?   8.12.2014, 11:12
|- - VanGraf   Цитата(ez81 @ 8.12.2014, 11:12) нагревате...   8.12.2014, 11:23
- - Pantryk   Ну вот из-за регулировки напряжения на нагревателя...   8.12.2014, 14:51
- - Гость   Цитата(VanGraf @ 8.12.2014, 10:09) 162 на...   8.12.2014, 16:27
- - FRAER   Сдается мне, что там не простые нагреватели, а с ш...   8.12.2014, 16:43
|- - Гость   [quote name='FRAER' date='8.12.2014, 1...   8.12.2014, 16:58
- - VanGraf   ОЙ не соглашусь! Дорогущая для этих мощностей ...   11.12.2014, 16:30
|- - Гость   Цитата(VanGraf @ 11.12.2014, 16:30) Так и...   12.12.2014, 11:27
- - VanGraf   Если по может схему прикладываю.   12.12.2014, 8:28
- - Pantryk   Вам же предлагали фильтр, но вы говорите, что вам ...   12.12.2014, 10:34
- - Гость   Вижу, схема уже приведена. Не ясно на схеме: что с...   13.12.2014, 12:39
- - VanGraf   Да реле твердотельные.   13.12.2014, 13:13
|- - Гость_boba_*   Цитата(VanGraf @ 13.12.2014, 13:13) Да ре...   15.12.2014, 8:36
|- - Aleks_   Цитата(Гость_boba_* @ 15.12.2014, 12:36) ...   15.12.2014, 12:11
- - Гость_boba_*   Совершенно верно, Aleks_. Хорошие осциллограммы. Т...   15.12.2014, 14:46
- - VanGraf   Ух . Так понял. Посидел подумал, и прикинул. Если ...   15.12.2014, 15:41
- - Pantryk   Нельзя отключать ноль т.к. при регулировании разны...   15.12.2014, 17:19
|- - Гость_boba_*   Уважаемый Pantryk, позвольте не согласиться. Цитат...   16.12.2014, 9:04
- - Aleks_   VanGraf - Марку терморегулятора и реле не назовёте...   15.12.2014, 18:39
|- - Гость   Уважаемый VanGraf. Вы же сами привели графики-осци...   16.12.2014, 9:21
- - Pantryk   Я согласен, что можно отключить ноль, но для этого...   16.12.2014, 9:42
|- - Гость_boba_*   Цитата(Pantryk @ 16.12.2014, 9:42) ... га...   16.12.2014, 10:22
- - Pantryk   Цитатаа в сумме, для трех распределенных фаз - вза...   16.12.2014, 11:03
- - VanGraf   Так. Графики приводил не я, но сейчас прикрепил ре...   16.12.2014, 12:47
- - Pantryk   Что можно сказать. Кроме вас есть еще один безобра...   16.12.2014, 15:07
|- - VanGraf   На рисунке 3.1.9 сбоку Уровень значения конденсато...   16.12.2014, 15:14
- - Pantryk   Красной и черной горизонтальной линией нарисовано ...   16.12.2014, 15:21
- - Pantryk   Мысля. А возможно Aleks_ и прав. Реле похожи на ди...   17.12.2014, 13:25
- - VanGraf   Ап. Тут еще один момент,станки с 5-ти проводный( 1...   29.1.2015, 15:31
- - FRAER   Жесть   29.1.2015, 16:40
- - VanGraf   Фраер, а как нибудь более развернуто можно?))) Как...   29.1.2015, 17:20
- - Pantryk   Трехпроводная это 1 фаза? Или это 3 фазы без нуля...   29.1.2015, 17:28
|- - VanGraf   Цитата(Pantryk @ 29.1.2015, 17:28) Трехпр...   29.1.2015, 17:34
- - Pantryk   ЦитатаЖесть   29.1.2015, 17:46
- - Pantryk   Как вариант поставить разделительный трансформатор...   29.1.2015, 23:13
- - VanGraf   Ребят, а тут еще дело такое объясните пожалуйста, ...   5.2.2015, 10:53
- - Pantryk   Вольты они обязательно между чем-то и чем-то. Когд...   5.2.2015, 12:35
- - VanGraf   Парни, кароче, кинул я отдельный провод до подстан...   5.2.2015, 17:12
- - VanGraf   Ни хрена не изменилось, ставили симметрирующий тра...   19.3.2015, 15:55
- - razread   Можно попробовать как вам выше писали разделительн...   20.3.2015, 2:27
- - VanGraf   А твердотельное реле ни как не может влиять на это...   20.3.2015, 8:16
- - VanGraf   Ох давно не было. Итак кому интересно! Пробле...   17.8.2016, 10:35
- - Pantryk   В смысле первичку подключили без нуля, а вторичку ...   17.8.2016, 12:57
- - VanGraf   Если вы имеете ввиду, вход в транс. без нуля, а в...   31.8.2016, 6:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 14:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены