Станок с нагревом , На станке стоят нагреватеди 162 штуки по 600 Ватт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Станок с нагревом , На станке стоят нагреватеди 162 штуки по 600 Ватт |
8.12.2014, 10:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.12.2014 Пользователь №: 42840 |
162 нагревателя по 600 ватт. Так при включении одного станка на нейтрали появляется около 90 ампер. При включении двух около 170 ампер на нейтрали. Арендадатели жалуются что в подстанции ноль горит. Причем ноль у них каким то раком завязан на броню одной из фаз. У нас же в щите от куда и питаются станки ни чего не плавится. В щите стоит перемычка на землю.На землю все по нулям. От сюда вопрос. Как можно компенсировать или убрать амперы с нуля. или все же это проблема арендодателей?))) А еще ставили в целях эксперемента хрень такую что гармоники сглаживает. С ней амперы упали до 20А с двумя включеннымистанками. Но стоит он мама не горюй около милиона.Есть у кого что подсказать?))
|
|
|
![]() |
12.12.2014, 8:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.12.2014 Пользователь №: 42840 |
|
|
|
VanGraf Станок с нагревом 8.12.2014, 10:09
Гость сочувствующий Насколько симметрично распределена в станках нагру... 8.12.2014, 10:27
VanGraf Цитата(Гость сочувствующий @ 8.12.2014, 10... 8.12.2014, 10:39
ez81 нагреватели включены на 380в или на 220в ? 8.12.2014, 11:12
VanGraf Цитата(ez81 @ 8.12.2014, 11:12) нагревате... 8.12.2014, 11:23
Pantryk Ну вот из-за регулировки напряжения на нагревателя... 8.12.2014, 14:51
Гость Цитата(VanGraf @ 8.12.2014, 10:09) 162 на... 8.12.2014, 16:27
FRAER Сдается мне, что там не простые нагреватели, а с ш... 8.12.2014, 16:43
Гость [quote name='FRAER' date='8.12.2014, 1... 8.12.2014, 16:58
VanGraf ОЙ не соглашусь! Дорогущая для этих мощностей ... 11.12.2014, 16:30
Гость Цитата(VanGraf @ 11.12.2014, 16:30) Так и... 12.12.2014, 11:27
Pantryk Вам же предлагали фильтр, но вы говорите, что вам ... 12.12.2014, 10:34
Гость Вижу, схема уже приведена.
Не ясно на схеме: что с... 13.12.2014, 12:39
VanGraf Да реле твердотельные. 13.12.2014, 13:13
Гость_boba_* Цитата(VanGraf @ 13.12.2014, 13:13) Да ре... 15.12.2014, 8:36
Aleks_ Цитата(Гость_boba_* @ 15.12.2014, 12:36) ... 15.12.2014, 12:11
Гость_boba_* Совершенно верно, Aleks_. Хорошие осциллограммы.
Т... 15.12.2014, 14:46
VanGraf Ух . Так понял. Посидел подумал, и прикинул. Если ... 15.12.2014, 15:41
Pantryk Нельзя отключать ноль т.к. при регулировании разны... 15.12.2014, 17:19
Гость_boba_* Уважаемый Pantryk, позвольте не согласиться.
Цитат... 16.12.2014, 9:04
Aleks_ VanGraf - Марку терморегулятора и реле не назовёте... 15.12.2014, 18:39
Гость Уважаемый VanGraf. Вы же сами привели графики-осци... 16.12.2014, 9:21
Pantryk Я согласен, что можно отключить ноль, но для этого... 16.12.2014, 9:42
Гость_boba_* Цитата(Pantryk @ 16.12.2014, 9:42) ... га... 16.12.2014, 10:22
Pantryk Цитатаа в сумме, для трех распределенных фаз - вза... 16.12.2014, 11:03
VanGraf Так. Графики приводил не я, но сейчас прикрепил ре... 16.12.2014, 12:47
Pantryk Что можно сказать. Кроме вас есть еще один безобра... 16.12.2014, 15:07
VanGraf На рисунке 3.1.9 сбоку Уровень значения конденсато... 16.12.2014, 15:14
Pantryk Красной и черной горизонтальной линией нарисовано ... 16.12.2014, 15:21
Pantryk Мысля. А возможно Aleks_ и прав. Реле похожи на ди... 17.12.2014, 13:25
VanGraf Ап. Тут еще один момент,станки с 5-ти проводный( 1... 29.1.2015, 15:31
FRAER Жесть 29.1.2015, 16:40
VanGraf Фраер, а как нибудь более развернуто можно?))) Как... 29.1.2015, 17:20
Pantryk Трехпроводная это 1 фаза? Или это 3 фазы без нуля... 29.1.2015, 17:28
VanGraf Цитата(Pantryk @ 29.1.2015, 17:28) Трехпр... 29.1.2015, 17:34
Pantryk ЦитатаЖесть 29.1.2015, 17:46
Pantryk Как вариант поставить разделительный трансформатор... 29.1.2015, 23:13
VanGraf Ребят, а тут еще дело такое объясните пожалуйста, ... 5.2.2015, 10:53
Pantryk Вольты они обязательно между чем-то и чем-то. Когд... 5.2.2015, 12:35
VanGraf Парни, кароче, кинул я отдельный провод до подстан... 5.2.2015, 17:12
VanGraf Ни хрена не изменилось, ставили симметрирующий тра... 19.3.2015, 15:55
razread Можно попробовать как вам выше писали разделительн... 20.3.2015, 2:27
VanGraf А твердотельное реле ни как не может влиять на это... 20.3.2015, 8:16
VanGraf Ох давно не было. Итак кому интересно! Пробле... 17.8.2016, 10:35
Pantryk В смысле первичку подключили без нуля, а вторичку ... 17.8.2016, 12:57
VanGraf Если вы имеете ввиду, вход в транс. без нуля, а в... 31.8.2016, 6:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:18 |
|
|
|
|