Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

пересчет однофазной нагрузки в 3х-фазную

Гость_Ванька_*
сообщение 17.10.2007, 11:25
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, у меня вот такой вот (глупый конечно) вопрос.
Имеется 2х500Вт однофазных светильника которые будут запускаться от одного магнитного пускателя через 3хфазный автомат.
Загрузка на фазах ведь будет неравномерной. по двум фазам потечет ток по 2,3А. на третьей фазе 0А
Как выбирать автомат? исходя из 2,3А или надо пересчитать как 1кВт трехфазной нарузки т.е. на 1,5А?


Не бейте меня пожалуйста, я только учусь icon_sad.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ванька_*
сообщение 17.10.2007, 19:39
Сообщение #2





Гости






Спасибо большое, что помогли разобраться!
Бросок тока, он скорей всего у ламп с ПРА? Какойже брать пусковой коэффициент?
Тогда еще пару вопросов из этой темы.
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???
б) К примеру имеется неравномерность на фазах (нагрузки однофазные) приличная, перекос. на одной 45кВт, на второй и третьей 70кВт. Что делать? Как это повлияет на работу сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены