Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Недавно понял, что неправильно понимал различия между ячейками КСО и КРУ. Начал копать ПУЭ и вот что нашёл: Цитата 4.2.3. Комплектным распределительным устройством называется РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, поставляемое в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Больше никакой информации найти не удалось. Не подскажет ли знающий человек чем высоковольтные ячейки КСО отличаются от высоковольтных ячеек КРУ? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал VladM - 18.12.2008, 18:04 |
|
|
![]() |
8.12.2014, 14:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 |
Основная путаница с понятием "камера", которое пытаются распространить на камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) происходит из-за совпадения терминов. Отдельные картинки (см. «Электрические станции и сети» Баптиданов Л.Н. 1963 г) отражают требования к камерам КСО-2 с установленными выключателями, разъединителями, которые применялись в 50-60 гг. прошлого века. Как правило, камеры были встроены в помещение РУ с центральным коридором обслуживания, выполнялись из бетона или кирпича, на стене крепился силовой масляный выключатель, разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения, кабельные муфты, дверь в камеру выполнялась сетчатой, сверху монтировалась открытая СШ. На некоторых ТЭЦ проектов 1947-1951 годов до сих пор РУСН-6 кВ выполнено именно такими камерами КСО с установленными внутри МВ ВМГ-133, ШР типа РВ, ТТ и кабельной сборкой. Начиная с 1960-х годов начали устанавливать ячейки КРУ с выкатными элементами ( тот же ВМГ-133 только на колесах). В настоящее время в соответствии с ПУЭ 4.2.14 «Камера — помещение, предназначенное для установки аппаратов, трансформаторов и шин». С началом массового производства (в 60-е гг.) комплектных распределительных устройств КРУ, КСО, КТП термины "камера", "камера закрытая", "камера взрывная", "камера ограждённая" можно оставить только применительно к помещению для установки силовых трансформаторов, реакторов, но не КСО. Отсюда неразбериха у проектировщиков и в эксплуатации.
Все-таки принципиальное отличие КСО- возможность доступа к любому отсеку из коридора управления при установке вплотную к стене, а наличие отсеков обусловлено требованиями защиты аппаратуры РЗА и др от последствий КЗ в силовых цепях. Что касательно КСО Аврора то это и есть камеры сборные с односторонним обслуживанием, т.е. доступ к ТТ, КЛ, РЗА, ВВ,ШР, ЛР возможен только с лицевой стороны камер. Ячейки КРУ - доступ к КЛ, ТТ, ОПН с задней стороны, СШ либо сверху доступ либо с задней стороны, ВВ, отсек РЗА - с передней панели ячеек. ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ : http://www.ngpedia.ru/id74082p4.html |
|
|
VladM Отличия ячеек КСО от КРУ 18.12.2008, 17:41
ez81 КСО является составной частью КРУ читайте ПУЭ..... 18.12.2008, 19:10
VladM Цитата(ez81 @ 18.12.2008, 19:10) КСО явля... 19.12.2008, 9:40
OBON Цитата(VladM @ 18.12.2008, 20:41) Не по... 19.12.2008, 11:02
ez81 КРУ может включать в себя вводную ячейку каб. лин... 19.12.2008, 19:02
VladM ez81, похоже Вы говорите о "КРУ" как о ... 19.12.2008, 22:11
OBON Цитата(VladM @ 20.12.2008, 1:11) ....
OBO... 20.12.2008, 9:46
ez81 Предполагаю что производители сами не понимают как... 20.12.2008, 8:02
Гость На мой взгляд, когда используется термин "яче... 27.12.2008, 0:35
ez81 Поднял два справочника в одном КРУ состоит из неск... 3.1.2009, 19:15
ularis Если чесно, то у меня таже самая проблемма. 7.1.2009, 22:19
Ховмяк Никто не вносил путаницу (говорю от имени завода-и... 12.1.2010, 15:31
vasil Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31) ... КСО... 1.3.2010, 15:09
doro Цитата(Ховмяк @ 12.1.2010, 15:31) Никто н... 5.2.2011, 17:55
al-r Ячейки КРУ в отличие от КСО разделены на отсеки:
о... 10.8.2010, 9:30
Akvilon Цитата(al-r @ 10.8.2010, 9:30) Ячейк... 6.12.2014, 13:05
Гость вообще что такое ячейка?ячейка и КРУ чем отличаютс... 10.1.2011, 10:10
Гость вообще как маркировать ячейки?например в тех задан... 10.1.2011, 10:28
Dmitry_G Извиняюсь. Не в тему.. Есть ли у кого документация... 10.1.2011, 17:04
spear55555 Комплектные распределительные устройства (КРУ) пре... 4.2.2011, 0:25
Misha_32 Здравствуйте Уважаемые. Объясните, пожалуйста, чем... 9.11.2012, 8:03
с2н5он буквой Н - наружной установки
http://www.electrik.... 9.11.2012, 13:21
Misha_32 Цитата(с2н5он @ 9.11.2012, 14:21) буквой ... 9.11.2012, 13:39
Гость_marsel_* Цитата(Misha_32 @ 9.11.2012, 8:03) Здравс... 20.11.2012, 18:09
Misha_32 Цитата(Гость_marsel_* @ 20.11.2012, 19:09... 21.11.2012, 12:29![]() ![]() ![]() |
|