![]() Масляные выключатели , Взрыв ВМ-10 кВ. в отключенном положении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Масляные выключатели , Взрыв ВМ-10 кВ. в отключенном положении |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! У меня вопрос, хотя бы теоретически, о причинах вызвавших взрыв бака ВМГ-10 в отключенном положении, установленного на действующей системе шин в качестве секционного выключателя? Случай не единичный, партии поставки и год выпуска ВМГ разные. Обслуживание проводилось своевременно.
Причины вызвавшие взрывы не ясны. Скачков, перепадов эл.энергии не было, аварийных отключений не происходило. Прочитал некоторую литературу, но, чем дальше в лес, тем круче дебри. Принят вариант про "барабашек" и "турбулентность фаз", оборудование заменили, но вопросы остались? Хотелось бы услышать мнения и варианты других специалистов. Как говориться - "Одна голова хорошо, а много лучше!" |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Разные потенциалы на секциях ЦРП могут возникать при пуске мощного ЭД, у меня при пуске СТД-6300 иногда приходится секционироваться по 6 кВ, дабы не вылететь из режима перекачки
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |