Здравствуйте! У меня вопрос, хотя бы теоретически, о причинах вызвавших взрыв бака ВМГ-10 в отключенном положении, установленного на действующей системе шин в качестве секционного выключателя? Случай не единичный, партии поставки и год выпуска ВМГ разные. Обслуживание проводилось своевременно.
Причины вызвавшие взрывы не ясны. Скачков, перепадов эл.энергии не было, аварийных отключений не происходило. Прочитал некоторую литературу, но, чем дальше в лес, тем круче дебри. Принят вариант про "барабашек" и "турбулентность фаз", оборудование заменили, но вопросы остались? Хотелось бы услышать мнения и варианты других специалистов. Как говориться - "Одна голова хорошо, а много лучше!" |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Инструкция по эксплуатации ВМГ-10:
К каждому цилиндру приварены по две скобы 7 для крепления его к изолятору и кожух 2 с маслоналивной пробкой 5 и маслоуказателем 3. Кожух служит дополнительным расширительным объемом, внутри которого расположен маслоотделитель 13 центробежного типа. Газы, образующиеся при отключении токов, выходят из полюса выключателя через специальные жалюзи 4, расположенные на кожухе. (которые имеют свойство иногда не работать как на ВМГ-133) Расстояние между нижней поверхностью дугогасительной камеры и розеточным контактом (3 - 5мм) имеет большое значение для нормальной газогенерации и гашения дуги. В процессе отключения с момента возникновения дуги до момента открытия контактным стержнем нижнего капала поперечного дутья вследствие разложения масла, находящегося под дугогасительной камерой, происходит увеличение давления в нижней части цилиндра (до 10 МПа). Если зазор между неподвижным контактом и камерой увеличен, то цилиндр может разорваться, а если уменьшен, то происходит недостаточное газообразование, что приводит к затягиванию гашения дуги. Проверьте состояние контактов, клапан сброса газа, опорную изоляцию баков (крепление, состояние опорных изоляторов). И еще - в МВ 6-10 кВ как правило применяется масло ТКП, ТСо, или ГК. Масло т-1500 в зависимости от производителя обладает такой характеристикой как газовыделение или газопоглощение, у Вас какое? Если газопоглощение то хорошо, а если наоборот - то в процессе эксплуатации заметно ухудшается сопротивление изоляции и в масле появляются нерастворимые воскообразные продукты (Х-воск). Было установлено, что эти процессы связаны с возникновением в масле разрядов. В работающем маслонаполненном оборудовании (трансформаторах, кабелях и т.д.) наблюдается тихий и коронный разряды, сопровождающиеся выделением газа с образованием все увеличивающихся в объеме газовых пузырей, приводящих к пробою (читай повышению давления). В связи с этим к трансформаторному маслу предъявляется новое требование — поглощать, а не выделять газы под воздействием электрического поля. Повышение газостойкости масел может снизить опасность газового пробоя. Воздействие разрядов на углеводороды. Приложение к газу соответствующей разности потенциалов приводит к возникновению в них самостоятельного разряда Сообщение отредактировал OWOd - 7.12.2014, 0:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
И еще - в МВ 6-10 кВ как правило применяется масло ТКП, ТСо, или ГК. Масло т-1500 в зависимости от производителя обладает такой характеристикой как газовыделение или газопоглощение, у Вас какое? Если газопоглощение то хорошо, а если наоборот - то в процессе эксплуатации заметно ухудшается сопротивление изоляции и в масле появляются нерастворимые воскообразные продукты (Х-воск). Было установлено, что эти процессы связаны с возникновением в масле разрядов. А вот это уже похоже на возможную причину взрывов. По крайней мере ближе к теме. А перед взрывами какую-либо секцию случайно в ремонт не выводили? В этом случае между контактами секционного выключателя хоть какое-то время напряжение появляется. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |