Доброго дня. Столкнулся с такой печалью у заказчика: перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания. На вводе ЩО стоит модульный выключатель-разъединитель. Чтобы попасть в помещение ВРУ нужно ждать дежурного электрика невесть сколько.
Большего номинала автомат во ВРУ не поставить - кабель 4мм.кв всего.
Хотел поставить на ввод ЩО автомат В20, но засомневался что удастся с такой кратностью разойтись с С25.
Пришёл к мнению что надо будет во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20. Но есть сомнения - нужен 110% вариант..
Кто проходил такое - поделитесь опытом?


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2014, 23:52
Сообщение #2





Гости






Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) *
...перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания...

А не проще всё-таки заменить, как Вам уже здесь советовали, ЛН на "энергсберегайку" или светодиодную? Ну и вопрос ЛН как стоит цоколь горизонтально или вертикально внизу (вверху)? Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.12.2014, 9:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 0:52) *
Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории?

Нет, начинать нужно именно с замера петли фаза-ноль.

Цитата(Работник @ 2.12.2014, 9:00) *
АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем.

Вот его ВТХ, видно что при токе КЗ 320А время срабатывания 0,2с, что соответствует:
1.7.79. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Так что вариант хороший, давайте мужики высказывайте свое мнение, может где недочеты.

Сообщение отредактировал Transformator - 3.12.2014, 9:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2014, 21:01
Сообщение #4





Гости






Цитата(Transformator @ 3.12.2014, 9:08) *
...Нет, начинать нужно именно с замера петли фаза-ноль....

Почему? Автоматы-то отрабатывают, т.е. ток КЗ достаточен. А вот при каком токе они срабатывают, думаю следует узнать в первую очередь, ну и по обстоятельствам!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Flash   Обеспечить селективность   28.11.2014, 13:49
- - Костян челябинский   Да муторное это дело. Лучше уговорить зака на СД и...   28.11.2014, 13:52
- - Shturman1   Обеспечить селективность между модульными автомата...   28.11.2014, 14:00
- - Flash   ну это частный случай с лампой, причины-то другие ...   28.11.2014, 14:09
- - FRAER   Flash, а групповую линию понизить варианта нет? У ...   28.11.2014, 14:11
|- - Flash   Цитата(FRAER @ 28.11.2014, 15:11) Flash, ...   28.11.2014, 14:44
- - Shturman1   Если финансы позволяют можете поставить в ВРУ моду...   28.11.2014, 14:15
- - Igor Kolomio   Вроде на 4мм2 впритирочку можно 32А поставить. Был...   28.11.2014, 14:16
- - Гость   Flash, А сами контакты в светильнике и выключател...   28.11.2014, 14:24
- - Ant29   Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) перегор...   28.11.2014, 14:32
- - Pantryk   Есть вариант поставить на ВРУ предохранители на 25...   28.11.2014, 16:44
- - AAL1982   Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) Доброго...   28.11.2014, 16:46
- - Flash   Спасибо всем за участие!! Случай сложный и...   28.11.2014, 16:57
- - Transformator   Цитата(Flash @ 28.11.2014, 14:49) Пришёл ...   28.11.2014, 19:08
- - Flash   Благодарю за очень содержательный ответ. Штудирую...   29.11.2014, 8:40
|- - Transformator   Цитата(Flash @ 29.11.2014, 9:40) Благодар...   29.11.2014, 15:33
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 15:33)...   29.11.2014, 17:34
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 29.11.2014, 18:34) согласе...   29.11.2014, 18:03
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 18:03)...   29.11.2014, 18:39
- - Блуждающий Электрик   А вот существуют ли в продаже резисторы с нелинейн...   29.11.2014, 19:34
- - Pantryk   Есть еще вариант поставить на ВРУ автомат без магн...   1.12.2014, 9:45
|- - Transformator   Цитата(Pantryk @ 1.12.2014, 10:45) Есть е...   1.12.2014, 10:03
- - Работник   Разве найдешь АП50-3Т в продаже? На мой взгляд вер...   2.12.2014, 8:00
|- - ez81   Цитата(Работник @ 2.12.2014, 8:00) Разве ...   2.12.2014, 22:06
- - Гость сочувствующий   Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) ...пере...   2.12.2014, 23:52
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 0...   3.12.2014, 9:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 3.12.2014, 9:08) ....   3.12.2014, 21:01
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 22...   3.12.2014, 21:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 3.12.2014, 21:28) ...   3.12.2014, 22:00
- - Flash   Доброго дня. С 1.12 залетал в больничку на пару не...   15.12.2014, 14:18