Обеспечить селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обеспечить селективность |
28.11.2014, 13:49
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Доброго дня. Столкнулся с такой печалью у заказчика: перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания. На вводе ЩО стоит модульный выключатель-разъединитель. Чтобы попасть в помещение ВРУ нужно ждать дежурного электрика невесть сколько.
Большего номинала автомат во ВРУ не поставить - кабель 4мм.кв всего. Хотел поставить на ввод ЩО автомат В20, но засомневался что удастся с такой кратностью разойтись с С25. Пришёл к мнению что надо будет во ВРУ менять автомат на D25, а вводной в ЩО ставить В20. Но есть сомнения - нужен 110% вариант.. Кто проходил такое - поделитесь опытом? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2014, 23:52
Сообщение
#2
|
|
Гости |
...перегорает ЛН в сортире, отшибает групповой автомат С16 в ЩО и вместе с ним С25 во ВРУ здания... А не проще всё-таки заменить, как Вам уже здесь советовали, ЛН на "энергсберегайку" или светодиодную? Ну и вопрос ЛН как стоит цоколь горизонтально или вертикально внизу (вверху)? Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории? |
|
|
3.12.2014, 9:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ещё вопрос: перечисленные Вами автоматы "прогружались" в электролаборатории? Нет, начинать нужно именно с замера петли фаза-ноль. АЕ1031-2 который только с тепловым расцепителем. Вот его ВТХ, видно что при токе КЗ 320А время срабатывания 0,2с, что соответствует: 1.7.79. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Так что вариант хороший, давайте мужики высказывайте свое мнение, может где недочеты. Сообщение отредактировал Transformator - 3.12.2014, 9:11 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.12.2014, 21:01
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
Flash Обеспечить селективность 28.11.2014, 13:49
Костян челябинский Да муторное это дело. Лучше уговорить зака на СД и... 28.11.2014, 13:52
Shturman1 Обеспечить селективность между модульными автомата... 28.11.2014, 14:00
Flash ну это частный случай с лампой, причины-то другие ... 28.11.2014, 14:09
FRAER Flash, а групповую линию понизить варианта нет? У ... 28.11.2014, 14:11
Flash Цитата(FRAER @ 28.11.2014, 15:11) Flash, ... 28.11.2014, 14:44
Shturman1 Если финансы позволяют можете поставить в ВРУ моду... 28.11.2014, 14:15
Igor Kolomio Вроде на 4мм2 впритирочку можно 32А поставить.
Был... 28.11.2014, 14:16
Гость Flash,
А сами контакты в светильнике и выключател... 28.11.2014, 14:24
Ant29 Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) перегор... 28.11.2014, 14:32
Pantryk Есть вариант поставить на ВРУ предохранители на 25... 28.11.2014, 16:44
AAL1982 Цитата(Flash @ 28.11.2014, 13:49) Доброго... 28.11.2014, 16:46
Flash Спасибо всем за участие!! Случай сложный и... 28.11.2014, 16:57
Transformator Цитата(Flash @ 28.11.2014, 14:49) Пришёл ... 28.11.2014, 19:08
Flash Благодарю за очень содержательный ответ.
Штудирую... 29.11.2014, 8:40
Transformator Цитата(Flash @ 29.11.2014, 9:40) Благодар... 29.11.2014, 15:33
Олега Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 15:33)... 29.11.2014, 17:34
Transformator Цитата(Олега @ 29.11.2014, 18:34) согласе... 29.11.2014, 18:03
Олега Цитата(Transformator @ 29.11.2014, 18:03)... 29.11.2014, 18:39
Блуждающий Электрик А вот существуют ли в продаже резисторы с нелинейн... 29.11.2014, 19:34
Pantryk Есть еще вариант поставить на ВРУ автомат без магн... 1.12.2014, 9:45
Transformator Цитата(Pantryk @ 1.12.2014, 10:45) Есть е... 1.12.2014, 10:03
Работник Разве найдешь АП50-3Т в продаже? На мой взгляд вер... 2.12.2014, 8:00
ez81 Цитата(Работник @ 2.12.2014, 8:00) Разве ... 2.12.2014, 22:06
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2014, 22... 3.12.2014, 21:28
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 3.12.2014, 21:28) ... 3.12.2014, 22:00
Flash Доброго дня. С 1.12 залетал в больничку на пару не... 15.12.2014, 14:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 17:59 |
|
|
|
|