Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока?

Гость_Counsellor_*
сообщение 7.9.2007, 11:26
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?

Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А

Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат.
На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер.
Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов?

Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 16.10.2007, 0:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Я думаю Вы нигде не найдёте ответа что ток указаный на автомате сумарный для всех полюсов такого бреда ни один уважающий себя электрик даже не подумает. На каждом електрооборудовании указываетса ток одного полюса в Амперах, а мошность указываетса общая потребляемая устройством в килоВатах и зависит от напряжения. И в счётчиках, и в пускателях, и в рубильниках,и в пактниках и т д и т п ток одной фазы (полюса), независимо от количества полюсов 1,2 ,3 или 4 полюса. Для алюминия 16 мм2 75А для одного проводника ,а для четырёх в воздухе 60 А, читайте ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Brill_*
сообщение 16.10.2007, 8:11
Сообщение #3





Гости






Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 0:22) *
Я думаю Вы нигде не найдёте ответа что ток указаный на автомате сумарный для всех полюсов такого бреда ни один уважающий себя электрик даже не подумает.


Согласен с Вами, но для "крутых" манагеров такое эмоциональное высказывание будет неубедительно, кроме того должно же быть где-то это прописано, ведь и крутыми электриками не все сразу родились.

В конце концов надо остановить это невежество, ведь кроме спалённых подводящих проводов фактическое завышение номинала автомата по их консультации в три раза, ведет к увеличению порога срабатывания по короткому замыканию (хар-ка С, автомат 80А, ток К.З. 400-800А, вместо 160-320А при правильном 3-полюсном 32А автомате для суммарной нагрузки 75А).

Так может где-то можно это прочитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.10.2007, 11:04
Сообщение #4





Гости






Цитата(Brill @ 16.10.2007, 8:11) *
Согласен с Вами, но для "крутых" манагеров такое эмоциональное высказывание будет неубедительно, кроме того должно же быть где-то это прописано, ведь и крутыми электриками не все сразу родились.

В конце концов надо остановить это невежество...

(хар-ка С, автомат 80А, ток К.З. 400-800А, вместо 160-320А при правильном 3-полюсном 32А автомате для суммарной нагрузки 75А).


Кто есть "крутые манагеры"? Торгаши в гамазинах? Если они несут подобную ересь, общение с ними должно быть сведено к минимуму: пришёл, расплатился, забрал товар, ушёл.
Всё равно ответственность за работоспособность и безопасность оборудования несёт человек, это оборудование подключающий. И учиться "на электрика" надо не у этих "манагеров". Даже если их и выгонят из электромагазинов, они завтра же станут торговать сникерсами и тампаксами.
Что же касается короткого замыкания, то номинал автомата от единиц до десятков ампер никакой роли не играет: сила тока в первые же полупериоды подскакивает до тысяч ампер, и электромагнитный расцепитель сработает мгновенно.
А вот перегрузка - опасна. На неё реагирует тепловой расцепитель (инертный). Если номинал автомата выбран неверно, перегруженный кабель сгорит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения