реализации контура заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
реализации контура заземления |
23.11.2014, 13:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2014 Пользователь №: 42605 |
Вопрос реализации контура заземления
Добрый день! Построена 2-ух этажная мансардная коробка, с цокольным этажем+гараж. Площадь постройки около 250 м2. По тех. условиям подведены 3 фазы 15 кВт 0,4 кВ. по СИПу (4х16), через рубильник 3 ф. подключен счетчик Меркурий 230 ам-01 60А (3ф.), который монтирован на ЛЭПе, от ЛЭП к дому под землей подведен кабель марки ВБбШвнг 4х10мм2, но не запитан . Вопрос по реализации заземления. Так как на цокольном этаже пол не залит (не забетонирован) возможно ли контур заземления проложить вдоль двух стен (с отступом от них в 50 см. внутри, а не снаружи дома) и уже после монтажа контура заливать пол по всем правилам? (фото), Распределение фаз планируется на каждый этаж по фазе (на каждом этаже распределительный щит) по следующей эл. схеме. (см.схему) За ранее благодарен! Сообщение отредактировал zag1105 - 23.11.2014, 13:33
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
27.11.2014, 21:42
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Инресесно.... интересно....
Хотелось бы уточнить кое-что для себя: Цитата(haramamburu) ....в многоквартирке в качестве естественных как бы еще учитывалось то, что ХВС и ГВС шли металлом в земле... которые тоже входили в состав СУП... а у ТС - частное владение, так что врятли там есть оное...У ТС в фундаменте ничего "естественного" я не углядел... Вот и я о том же! Цитата(Transformator) в СУП фундамент здания обязательно, вот и естественное тогда будет.... только замерив фундамент здания (ну или все что рядом туда войдет) можем делать вывод, Вы о чём?Какой фундамент замерять и включать в СУП? Там же ( у частника) наверняка простейший фундамент и ещё неизвестно из чего. К примеру из кирпича! Или пусть даже залитый ленточный и что? Фундамент, который можно использовать как естественный заземлитель и который можно (и нужно) включать в СУП, должен иметь в своей конструкции связанную по периметру железную арматуру! Вы много видели такие фундаменты у частников? Да единицы таких и то, наверняка только у тех, кто строится по проекту или хотя бы под руководством специалиста(ов). Так что.... путь автора через искусственный заземлитель вероятнее всего... PS: К фундаменту в качестве естественного нужно подходить обдуманно, иначе может однажды случиться как когда-то на Украине, когда человека убило, где использовался то же фундамент в качестве естественного заземлителя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.11.2014, 15:31
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18538 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
естественный заземлитель... должен иметь ..связанную по периметру железную арматуру! ..наверняка только у тех, кто строится по проекту.. На днях эксперт ЦГЭ потребовал от меня исправления в текстовой части - чтобы я непременно включил мысль о первоочередном использовании естественного заземлителя - фундамента монолитного ж/б здания, и о вторичности искусственного. В ступор эксперт попал после вопроса о наличии методики расчета сопротивления растекания для горизонтальной железобетонной плиты, имеющей к тому же гидроизоляцию. , а через 24 новый вкопаем Каждые 24 года раздалбывать бетонный пол подвала ? Кто это помнить еще будет. Может впору о нержавейке подумать ? |
|
|
zag1105 реализации контура заземления 23.11.2014, 13:06
ez81 А почему нельзя. Расстояние между вертикальными эл... 23.11.2014, 13:24
zag1105 Спасибо за ответ!!
На цокольном этаже буде... 23.11.2014, 13:40
Transformator Цитата(zag1105 @ 23.11.2014, 14:40) вопро... 23.11.2014, 21:47
haramamburu Цитата(Transformator @ 23.11.2014, 21:47)... 24.11.2014, 21:43

Transformator Так то да, не ругайте что опять не много не по тем... 25.11.2014, 12:14
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 23.11.2014, 21:47)... 27.11.2014, 11:26
Гость сочувствующий Цитата(zag1105 @ 23.11.2014, 13:06) ...
... 23.11.2014, 14:50
zag1105 Да. Вас понял. Насчет проведения ППР а в принципе ... 23.11.2014, 15:13
Гость сочувствующий Цитата(zag1105 @ 23.11.2014, 13:06) ...
... 24.11.2014, 8:03
zag1105 высота здания около 10 метров в коньке крыши молни... 24.11.2014, 21:30
haramamburu Transformator, У ТС в фундаменте ничего "есте... 25.11.2014, 13:04
Transformator Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 13:04) T... 25.11.2014, 13:59
Олега Цитата(Transformator @ 25.11.2014, 13:59)... 27.11.2014, 23:57
haramamburu Transformator, Ок, тогда нужен замер "естеств... 25.11.2014, 14:18
Transformator Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 14:18) T... 25.11.2014, 14:35
haramamburu Цитата(Transformator @ 25.11.2014, 14:35)... 25.11.2014, 14:42
Transformator Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 14:42) а... 25.11.2014, 15:09
Transformator Прошу прощения, называется он коэффициент сезоннос... 25.11.2014, 17:12
FRAER , а через 24 новый вкопаем 27.11.2014, 13:52
Transformator Цитата(Олега @ 28.11.2014, 16:31) железоб... 28.11.2014, 17:46
Олега Цитата(Transformator @ 28.11.2014, 17:46)... 28.11.2014, 18:13
Transformator Цитата(Олега @ 28.11.2014, 19:13) 3. Инфо... 28.11.2014, 19:46
Олега Цитата(Transformator @ 28.11.2014, 19:46)... 28.11.2014, 23:35
haramamburu Цитата(Олега @ 28.11.2014, 23:35) Хлипков... 29.11.2014, 0:07
Олега Практически убежден в этом. Токи утечки на землю п... 29.11.2014, 1:35
ez81 Цитата(Олега @ 29.11.2014, 1:35) Практиче... 22.12.2014, 14:42
zag1105 Подскажите, если деление ПЕН проводника делать пос... 22.12.2014, 8:24
Работник После счетчика совмещенный ноль делить можно.
Посл... 22.12.2014, 8:47
zag1105 Спасибо ! Понял Вас, значит ставлю 3-х полюсно... 22.12.2014, 14:41
zag1105 А если вообще ноль не делить и сделать свою землю ... 23.12.2014, 8:09
Работник ЦитатаА если вообще ноль не делить и сделать свою ... 23.12.2014, 8:17
zag1105 Хорошо, а если все таки представить гипотетически ... 23.12.2014, 10:27
Работник Нет, Вы не правы. При обрыве нуля при системе ТТ, ... 23.12.2014, 11:30
ez81 Цитата(Работник @ 23.12.2014, 11:30) Нет,... 24.12.2014, 8:57
FRAER Работник, в ТТ нейтраль ИП также глухо заземлена, ... 23.12.2014, 14:37
Работник FRAER, речь про аварию "обрыв нуля". Про... 24.12.2014, 8:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 9:17 |
|
|
|
|