Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

реализации контура заземления

zag1105
сообщение 23.11.2014, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 23.11.2014
Пользователь №: 42605



Вопрос реализации контура заземления
Добрый день!
Построена 2-ух этажная мансардная коробка, с цокольным этажем+гараж.
Площадь постройки около 250 м2.
По тех. условиям подведены 3 фазы 15 кВт 0,4 кВ. по СИПу (4х16), через рубильник 3 ф. подключен счетчик Меркурий 230 ам-01 60А (3ф.), который монтирован на ЛЭПе, от ЛЭП к дому под землей подведен кабель марки ВБбШвнг 4х10мм2, но не запитан .
Вопрос по реализации заземления.
Так как на цокольном этаже пол не залит (не забетонирован) возможно ли контур заземления проложить вдоль двух стен (с отступом от них в 50 см. внутри, а не снаружи дома) и уже после монтажа контура заливать пол по всем правилам? (фото),
Распределение фаз планируется на каждый этаж по фазе (на каждом этаже распределительный щит) по следующей эл. схеме. (см.схему)
За ранее благодарен!

Сообщение отредактировал zag1105 - 23.11.2014, 13:33
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __._____.pdf ( 369.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 27.11.2014, 21:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Инресесно.... интересно....
Хотелось бы уточнить кое-что для себя:
Цитата(haramamburu)
....в многоквартирке в качестве естественных как бы еще учитывалось то, что ХВС и ГВС шли металлом в земле... которые тоже входили в состав СУП... а у ТС - частное владение, так что врятли там есть оное...У ТС в фундаменте ничего "естественного" я не углядел...
Вот и я о том же!
Цитата(Transformator)
в СУП фундамент здания обязательно, вот и естественное тогда будет.... только замерив фундамент здания (ну или все что рядом туда войдет) можем делать вывод,
Вы о чём?
Какой фундамент замерять и включать в СУП?
Там же ( у частника) наверняка простейший фундамент и ещё неизвестно из чего.
К примеру из кирпича!
Или пусть даже залитый ленточный и что?
Фундамент, который можно использовать как естественный заземлитель и который можно (и нужно) включать в СУП, должен иметь в своей конструкции связанную по периметру железную арматуру!
Вы много видели такие фундаменты у частников?
Да единицы таких и то, наверняка только у тех, кто строится по проекту или хотя бы под руководством специалиста(ов).
Так что.... путь автора через искусственный заземлитель вероятнее всего...

PS: К фундаменту в качестве естественного нужно подходить обдуманно, иначе может однажды случиться как когда-то на Украине, когда человека убило, где использовался то же фундамент в качестве естественного заземлителя.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.11.2014, 15:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18538
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 27.11.2014, 21:42) *
естественный заземлитель... должен иметь ..связанную по периметру железную арматуру!
..наверняка только у тех, кто строится по проекту..

На днях эксперт ЦГЭ потребовал от меня исправления в текстовой части - чтобы я непременно включил мысль о первоочередном использовании естественного заземлителя - фундамента монолитного ж/б здания, и о вторичности искусственного. В ступор эксперт попал после вопроса о наличии методики расчета сопротивления растекания для горизонтальной железобетонной плиты, имеющей к тому же гидроизоляцию.

Цитата(FRAER @ 27.11.2014, 13:52) *
, а через 24 новый вкопаем

Каждые 24 года раздалбывать бетонный пол подвала ? Кто это помнить еще будет. Может впору о нержавейке подумать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zag1105   реализации контура заземления   23.11.2014, 13:06
- - ez81   А почему нельзя. Расстояние между вертикальными эл...   23.11.2014, 13:24
- - zag1105   Спасибо за ответ!! На цокольном этаже буде...   23.11.2014, 13:40
|- - Transformator   Цитата(zag1105 @ 23.11.2014, 14:40) вопро...   23.11.2014, 21:47
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 23.11.2014, 21:47)...   24.11.2014, 21:43
||- - Transformator   Так то да, не ругайте что опять не много не по тем...   25.11.2014, 12:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 23.11.2014, 21:47)...   27.11.2014, 11:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(zag1105 @ 23.11.2014, 13:06) ... ...   23.11.2014, 14:50
- - zag1105   Да. Вас понял. Насчет проведения ППР а в принципе ...   23.11.2014, 15:13
- - Гость сочувствующий   Цитата(zag1105 @ 23.11.2014, 13:06) ... ...   24.11.2014, 8:03
- - zag1105   высота здания около 10 метров в коньке крыши молни...   24.11.2014, 21:30
- - haramamburu   Transformator, У ТС в фундаменте ничего "есте...   25.11.2014, 13:04
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 13:04) T...   25.11.2014, 13:59
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 25.11.2014, 13:59)...   27.11.2014, 23:57
- - haramamburu   Transformator, Ок, тогда нужен замер "естеств...   25.11.2014, 14:18
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 14:18) T...   25.11.2014, 14:35
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 25.11.2014, 14:35)...   25.11.2014, 14:42
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 25.11.2014, 14:42) а...   25.11.2014, 15:09
- - Transformator   Прошу прощения, называется он коэффициент сезоннос...   25.11.2014, 17:12
- - FRAER   , а через 24 новый вкопаем   27.11.2014, 13:52
- - Rezo   Инресесно.... интересно.... Хотелось бы уточнить к...   27.11.2014, 21:42
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 27.11.2014, 21:42) естестве...   28.11.2014, 15:31
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 28.11.2014, 16:31) железоб...   28.11.2014, 17:46
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 28.11.2014, 17:46)...   28.11.2014, 18:13
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 28.11.2014, 19:13) 3. Инфо...   28.11.2014, 19:46
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 28.11.2014, 19:46)...   28.11.2014, 23:35
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 28.11.2014, 23:35) Хлипков...   29.11.2014, 0:07
- - Олега   Практически убежден в этом. Токи утечки на землю п...   29.11.2014, 1:35
|- - ez81   Цитата(Олега @ 29.11.2014, 1:35) Практиче...   22.12.2014, 14:42
- - zag1105   Подскажите, если деление ПЕН проводника делать пос...   22.12.2014, 8:24
- - Работник   После счетчика совмещенный ноль делить можно. Посл...   22.12.2014, 8:47
- - zag1105   Спасибо ! Понял Вас, значит ставлю 3-х полюсно...   22.12.2014, 14:41
- - zag1105   А если вообще ноль не делить и сделать свою землю ...   23.12.2014, 8:09
- - Работник   ЦитатаА если вообще ноль не делить и сделать свою ...   23.12.2014, 8:17
- - zag1105   Хорошо, а если все таки представить гипотетически ...   23.12.2014, 10:27
- - Работник   Нет, Вы не правы. При обрыве нуля при системе ТТ, ...   23.12.2014, 11:30
|- - ez81   Цитата(Работник @ 23.12.2014, 11:30) Нет,...   24.12.2014, 8:57
- - FRAER   Работник, в ТТ нейтраль ИП также глухо заземлена, ...   23.12.2014, 14:37
- - Работник   FRAER, речь про аварию "обрыв нуля". Про...   24.12.2014, 8:37


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 9:17