Здравствуйте.
Имеется склад в котором постоянно срабатывает дифавтомат, но срабатывает только по вечерам, днем все работает. Срабатывает при включении уличного освещения. С чем связано понять не могу - толи перегрузка какая-то, толи температура.... Помогите разобраться.

Изначально думал что проблема в уличном освещении - полностью перебрал уличные светильники, но проблемы в них не выявил.
Далее визуально осмотрел проводку - тоже вроде все норм.
При это всем ДНЕМ включаю абсолютно все приборы все освещение - все работает, ничего не выбивает. Стоит вечером рабочим включить уличное освещение - рубит.

В щитке стоит трехфазный дифавтомат, через который проходят три фазы, но НОЛЬ "идет" мимо этого дифавтомата. (Фотки щитка пока нет, набросал картинку схематично.) Считаю, что схема подключения неверная, но уверен что не в этом причина вышеизложенной проблемы, поэтому не пытался пустить ноль через дифавтомат.
Кнопка "Тест" на дифавтомате не работает (думаю из-за схемы подключения). По включенному дифавтомату стучал отверткой (неслабо) - срабатываний не было.

Прошу помочь разобраться в причине срабатывания дифавтомата, а так же понять почему автоматы подключили именно так!
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volt380
сообщение 27.11.2014, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



и всё таки я бы сначала подключил бы дифавтомат правильно, ну или заменил его на обычный трехполюсный автомат, не вижу смысла дифзащиты уличного освещения..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttac
сообщение 27.11.2014, 21:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 42671



Цитата(Igor Kolomio @ 27.11.2014, 16:30) *
Большая вероятность утечки тока именно в уличном освещении. На это очень влияет влажность окружающей среды. Поэтому может и диф срабатывать.

Разбирал уличные фонари (2 шт. но 1 не используется) - все сухо, провода целы, провода пошевелил, визуально всё нормально, при визуальном осмотре самой проводки тоже ничего не нашел...

Цитата(Volt380 @ 27.11.2014, 19:31) *
и всё таки я бы сначала подключил бы дифавтомат правильно, ну или заменил его на обычный трехполюсный автомат, не вижу смысла дифзащиты уличного освещения..

Там не только уличное освещение, помимо на нем внутреннее освещение и розетки, но ни одна розетка не используется...
Щас пару дней потестирую без улицы, если срабатываний не будет - буду искать КЗ на улице, а ноль все-таки пущу через диф, так как не нашел адекватного объяснения почему было сделано именно так... Единственно вопрос: Какое сечение провода использовать на Нуле для трех фаз??? Как и на фазе или в три раза толще???

Сообщение отредактировал ttac - 27.11.2014, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 28.11.2014, 10:36
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(ttac @ 27.11.2014, 20:52) *
Разбирал уличные фонари (2 шт. но 1 не используется) - все сухо, провода целы, провода пошевелил, визуально всё нормально, при визуальном осмотре самой проводки тоже ничего не нашел...

Визуально утечку не найдете, нужно мегометром проверять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ttac   Отключается автомат по вечерам   26.11.2014, 20:15
- - Volt380   ноль через дифавтомат обязательно!   26.11.2014, 20:21
|- - ttac   Мне тоже кажется что обязательно, иначе, как я пон...   26.11.2014, 20:28
- - Shturman1   ноль через трехфазный диф можно не пропускать толь...   26.11.2014, 20:39
|- - ttac   Думаю критической асимметрии не должно быть. Фаза ...   26.11.2014, 22:09
- - Shturman1   Если диф электронный, то не подключенный ноль дела...   26.11.2014, 22:20
|- - ttac   Цитата(Shturman1 @ 26.11.2014, 22:20) Ита...   26.11.2014, 22:58
- - savelij®   ЦитатаЕсли диф электронный, то не подключенный нол...   27.11.2014, 0:05
- - Shturman1   ЦитатаЕсть некоторые сомнения, что без нуля трёхфа...   27.11.2014, 10:06
|- - ttac   Сегодня обесточил уличное освещение, так как с утр...   27.11.2014, 15:48
- - Igor Kolomio   Большая вероятность утечки тока именно в уличном о...   27.11.2014, 16:30
- - Volt380   и всё таки я бы сначала подключил бы дифавтомат пр...   27.11.2014, 19:31
|- - ttac   Цитата(Igor Kolomio @ 27.11.2014, 16:30) ...   27.11.2014, 21:52
|- - Igor Kolomio   Цитата(ttac @ 27.11.2014, 20:52) Разбирал...   28.11.2014, 10:36
- - haramamburu   ttac, Дабы проверить, работает вырубание на ...   27.11.2014, 22:05
- - Volt380   если есть дросселя - пробой на корпус не редкость....   29.11.2014, 21:09
|- - ttac   Дросселей нет. Итак прошло три дня с обесточенны...   1.12.2014, 10:42
- - Ixtim   Мегаомметр в таких случаях очень помогает.   3.12.2014, 17:38
- - ttac   Мегаомметра у меня нет((. Завтра закончу монтаж н...   9.12.2014, 23:07
- - savelij®   ЦитатаРазве дифавтомат срабатывает на скачки напря...   9.12.2014, 23:22
- - Shturman1   Цитатаа АД14М сработает (порог 265В) АД14М таких н...   10.12.2014, 19:05
- - ttac   Ревизия уличного фонаря выявила нарушение изоляции...   12.12.2014, 13:38