Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока?

Гость_Counsellor_*
сообщение 7.9.2007, 11:26
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?

Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А

Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат.
На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер.
Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов?

Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 16.10.2007, 0:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Я думаю Вы нигде не найдёте ответа что ток указаный на автомате сумарный для всех полюсов такого бреда ни один уважающий себя электрик даже не подумает. На каждом електрооборудовании указываетса ток одного полюса в Амперах, а мошность указываетса общая потребляемая устройством в килоВатах и зависит от напряжения. И в счётчиках, и в пускателях, и в рубильниках,и в пактниках и т д и т п ток одной фазы (полюса), независимо от количества полюсов 1,2 ,3 или 4 полюса. Для алюминия 16 мм2 75А для одного проводника ,а для четырёх в воздухе 60 А, читайте ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 0:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены