Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трехполюсный автомат - как понимать обозначение тока?

Гость_Counsellor_*
сообщение 7.9.2007, 11:26
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, как понимается ток для трехполюсного автомата?

Трехфазная сеть, все потребители однофазные, нагрузка распределена по фазам равномерно 35А/30А/32А

Нужно выбрать трехполюсный вводный автомат.
На автоматах указан номинальный ток - например 40 ампер.
Вопрос: это ток для КАЖДОГО из полюсов или суммарный для всех полюсов?

Если для каждого - то он будет выключаться при превышении 40А хотя бы на одном полюсе (фазе)?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Brill_*
сообщение 15.10.2007, 23:31
Сообщение #2





Гости






[quote name='SergAn' date='7.9.2007, 14:54' post='33813']
Это номинальный ток каждого полюса, и автомат отключиться. если ток хотя бы по одной фазе будет больше номинального.
[/quote



А где можно это прочитать. Я тоже столкнулся с этим, и вопрос серьёзен, так как ВСЕ продавцы в городе Иркутск (8 крупнейших магазинов электроустановочных изделий) утверждают наоборот, что номинал 80А трехполюсного автомата - это суммарный ток по всем полюсам. Логическое рассуждение, что в таком случае 70А по одной фазе не вызовут срабатывание автомата, а подводящий проводник перегруженной фазы сгорит (6 кв.мм) они парировали двумя вариантами:
1. 80А трехполюсного автомата есть не что иное как 26,7А+26,7А+26,7А
2. Автомат чудесным образом контролирует сумму 80А, а чтобы не сгорал подводящий провод, нужно поставить после 80А три автомата по 30А.
Весь вечер бьюсь в поиске, и кроме этой темы не нашел никаких объяснений. Пытался почитать ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения», но жестоко обломался, так как все ссылки ПЛАТНЫЕ icon_eek.gif Это ведь нормативный документ, ГОСТ, а не чья-то частная интелектуальная писанина. И есть ли там описание того, что номинал 3-полюсного атомата - это номинал каждой фазы?
Прошу дать ссылку, так как нужно:
1. Обоснованно поменять купленный по незнанию трехполюсный 80А автомат на трехполюсный 32А (или 25А).
2. Прийти в магазин и положить бестолковому манагеру ДОКУМЕНТ, что бы он не позорился больше, не позорил магазин, и вообще не выдавал опасную информацию
3. Понравился счетчик электроэнергии Меркурий 230 3-фазный (5-50А) - 50А это тоже нагрузка по каждой фазе, или счетчик рассчитан на мощность ВСЕХ потребителей 50А*380В=19кВт.

P.S. Автомат брался для гаража. 3 фазный алюминий 16 кв.мм.+N. Провод до гаража медь 6кв.мм*4 жилы. Максимальная нагрузка всех потребителей гаража 75А (28,5кВт). Нагрузка одно и 3-фазная: розетки 220В, освещение, тепловая пушка, компрессор, станок, сварочный аппарат, эл. котел. Про то, что нужно будет ставить ещё автоматы в курсе, интересует номинал входного, чтобы не сгорела подводящая проводка и при этом смог раздать максимальную нагрузку.
Вернуться в начало страницы