Всем доброго времени суток!
Объект типа административного здания, эл отопление. ГИП хочет сначала "сделать" ТУ, потом получить от меня как проектанта сам проект. Как я понимаю эти мощности: 1) Должны быть примерно равны (расчётная мощность чуть меньше той которая по ТУ) 2) Должны быть адекватными и соответствовать реальным нагрузкам, без подгона расчётной мощности под ТУшную. С точки зрения ГИПа (ему ж по** на содержание проекта), оно и понятно-в короткие сроки выдал проект, по голове его погладили и все счастливы. С точки зрения потребителя и разработчика документации-лажа, если не "угадать" точно сколько будет присоединено когда ТУ сначала запрашиваем. Теперь вопрос: не лучше ли сначала делать проект а потом запросить ТУ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
У нас аналогично
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |