проблема с качеством напряжения!

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.11.2014, 11:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Суть проблемы такова, питание серверов идет от онлайнового ИБП, в какое то время начались периодические, не связанные по времени переходы UPS серверов на работу от аккумуляторов и обратно, причем ни всех, а каких то отдельных, сам же основной ИБП ошибок не выдает. Был подключен анализатор качества энергии, который зафиксировал кратковременные всплески напряжения от 205В до 256В на доли миллисекунд, с изменением частоты от 49,6 до 50,7 Гц, причем такие искажения по всем трем фазам. Какие причины могут наводить такие искажения и как с этим бороться??? возмущения возникают нерегулярно и в разное время суток....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 21.11.2014, 7:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Вот это уже наглядно. Вопрос в какой точке измерялось? Если до основного ИБП (ввод в здание) очень похоже что ноль плохой, хотя если учесть что падает и фазное и линейное то это уже город такое дает. А если после основного ИБП, думаю однозначно ИБП неисправен. Не должен он выдавать такие характеристики. Машина очень умная и при любом отклонении стремится восстановить норму, если не получается однозначно выдаст ошибку. И еще момент анализатор поверенный? Хотя если реагируют серверные ИБП похоже на правду. Наглядней бы графики посмотреть. Во всяком случае проверьте нолики и, если ИБП модульный можно попробовать модули вытащить и назад воткнуть, могет разъем какой нить шалить. Если карта на ИБП сетевая имеется поглядите на компе что рисует.
Теперь такой момент (я конечно в такие подробности не вдавался, могу и ошибаться. Если кто есть из теоретиков, поправьте). Анализатор выдает пики (максимум и минимум) и вычисляет среднее значение. Мало того прибор цифровой и у него есть дискретность снятия показаний. Судя по длительности 0,02 сек это как раз период синусоиды. Возможно ИБП так и должен работать. За период измеряет отклонение от нормы потом эти отклонения выравнивает.
Все что написал, это мои размышления т.е. не есть факт. Возможно и натолкнут на какую нить мысль
Вернуться в начало страницы