Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сгорел кабель Теплого пола , Как найти место в котором кабель сгорел?

elektrik99
сообщение 29.11.2011, 17:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 18.11.2011
Пользователь №: 25042



Отработал один сезон и перестал, пол на основе одножильного кабеля "Теплолюкс" . Кабель не прозванивается, экран тоже, если кто то знает способ найти место перегрева, буду рад перенять опыт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 23.1.2014, 13:42
Сообщение #2





Гости






А если сделать вот в таком порядке:
1)пустить слабый ток по экрану и инструментом для поиска проводки вычислись трассу прокладки и маркером на плитке её начертить.
2)Пустить искровой разряд по цепи экран-жила и слушать место обрыва по трассе прокладки указанной маркером.
Либо пустить некий ток, который вызовет нагрев в том месте где обрыв/кз и смотреть по трассе тепловизором.

Ваше мнение, коллеги?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 19.11.2014, 8:44
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



на крайняк взять болгарку, самый маленький металл уголок и сварочник, сделать металлоконструкцию для защиты кабеля и уложить его туда, гарантированно будет защита от мех. повреждений, да и тепло лучше будет в плоскости распространяться... а мк присоединить наглухо к PE))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elektrik99   Сгорел кабель Теплого пола   29.11.2011, 17:12
- - Sist   Попробуй отключи экран и ноль на фазу оставь под...   29.11.2011, 20:54
- - 100778   Мне кажется маловероятным, что кабель повредился г...   29.11.2011, 20:56
- - elektrik99   Пол не били, но перегорел под стяжкой, буду искать...   30.11.2011, 21:05
- - Артист   Попробуй в электролабораторию обратится, я думаю п...   2.12.2011, 14:59
- - с2н5он   или подав напряжение - прибором для поиска скрытой...   2.12.2011, 16:01
- - BERZS   согласен с Артистом, только в лаборатории и помогу...   2.12.2011, 19:44
- - BERZS   ага, только не пытайтесь искать место обрыва при п...   3.12.2011, 19:59
- - push   обрыв в месте соединения питающего и греющего кабе...   13.1.2012, 9:53
- - J72   Найти место повреждения это полбеды.В похожей ситу...   15.1.2012, 22:43
- - Гость   99.9 % обрыв или плохой контакт в месте соединения...   24.1.2012, 16:31
- - vovan6686   Если обрыв полный, т.е. вааще не звонится, то могу...   2.2.2012, 19:00
|- - evgeniy256   Цитата(vovan6686 @ 2.2.2012, 20:00) Если ...   15.2.2012, 22:37
- - push   а что так то? можно машину с лабораторией подогнат...   3.2.2012, 3:54
- - Гость   Всем здравствуйте! Сразу прошу прощения за ...   10.1.2014, 23:49
- - vovan6686   Обкусить муфту и прозвонить. Хотя, наверное, муфта...   11.1.2014, 0:26
|- - mastervovik   Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 0:26) Обкус...   11.1.2014, 9:52
- - vovan6686   Как ищут не знаю. Возможно, рефлектометром. Но так...   11.1.2014, 12:11
- - с2н5он   Мегометром не пробовали все-таки звякнуть?   11.1.2014, 12:21
- - vovan6686   с2н5он, а, простите, что можно увидеть мегомметром...   11.1.2014, 12:37
- - с2н5он   Для начал есть обрыв или нет, причём лучше на 2,5 ...   11.1.2014, 12:41
- - mastervovik   Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 12:11) Ц...   11.1.2014, 13:25
- - с2н5он   Если сопротивление стремится к ∞, то у Вас ...   11.1.2014, 13:58
|- - mastervovik   Цитата(с2н5он @ 11.1.2014, 13:58) как вар...   11.1.2014, 15:56
|- - с2н5он   Цитата(mastervovik @ 11.1.2014, 16:56) А ...   12.1.2014, 10:36
- - vovan6686   Цитата(mastervovik @ 11.1.2014, 14:56) ка...   11.1.2014, 16:37
|- - mastervovik   Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 16:37) а мо...   11.1.2014, 16:53
- - savelij®   И дуга от инвертора, и от печки СВЧ и от умножител...   11.1.2014, 17:48
- - vovan6686   savelij®, не сомневайся, даст. , пофигу, на како...   11.1.2014, 17:51
|- - mastervovik   Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 17:51) Это ...   11.1.2014, 18:23
|- - savelij®   Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 18:51) save...   11.1.2014, 20:12
- - mastervovik   Говорят что дуга будет, только если оба конца не и...   11.1.2014, 18:43
- - Амур50   Советов дельных много, а я думаю , что подогрев пр...   11.1.2014, 20:39
- - mastervovik   А мне идея электрошокера понравилась,по идее и дуг...   11.1.2014, 23:04
|- - Амур50   Цитата(mastervovik @ 11.1.2014, 23:04) А ...   12.1.2014, 9:08
|- - mastervovik   Цитата(Амур50 @ 12.1.2014, 9:08) Приемник...   12.1.2014, 10:58
- - vovan6686   Давай уже делай что-нибудь. Только не бросай тему,...   11.1.2014, 23:07
|- - mastervovik   Цитата(vovan6686 @ 11.1.2014, 23:07) Дава...   11.1.2014, 23:26
- - uvk2   Честно говоря, сомневаюсь, что какое-либо из предл...   12.1.2014, 13:40
|- - mastervovik   Цитата(uvk2 @ 12.1.2014, 13:40) Даже если...   12.1.2014, 13:49
- - danila1   Просто поменять кабель да и всё   12.1.2014, 14:08
- - Гость   Прошу автора темы сообщить как обстоят дела со сго...   17.1.2014, 12:12
- - vovan6686   Главное не использовать экранированный нагреватель...   17.1.2014, 19:02
|- - Из России   Цитата(vovan6686 @ 17.1.2014, 19:02) Глав...   27.1.2014, 14:13
- - ez81   Танцы с бубном будут хоть с каким кабелем. Основны...   17.1.2014, 20:22
- - Гость   А если сделать вот в таком порядке: 1)пустить слаб...   23.1.2014, 13:42
|- - Коляныч   на крайняк взять болгарку, самый маленький металл...   19.11.2014, 8:44
- - vovan6686   об этом всем можно долго рассуждать. только вот гд...   27.1.2014, 14:15
- - uvk2   Наверное некогда ему, плитку долбит, так как решил...   27.1.2014, 18:01
- - Гость_mastervovik_*   Топикстартер нашелся! Просто не чего было пи...   23.10.2014, 14:12
- - Сергей ДД   Да. Я сделал водяной теплый пол десять лет назад...   25.10.2014, 22:19
- - Костян челябинский   Сергей ДД, только применение водянных теплых полов...   26.10.2014, 5:52
|- - Сергей ДД   Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2014, 5...   26.10.2014, 21:19
- - с2н5он   в России живем, видел стиралку, врезанную вместо в...   26.10.2014, 8:58
- - с2н5он   в обоих случаях будут, ибо Вы увеличиваете нагрузк...   26.10.2014, 22:03
- - Гость_mastervovik_*   Цитата(Гость_mastervovik_* @ 23.10.2014, 14...   18.11.2014, 16:51
|- - с2н5он   Цитата(Гость_mastervovik_* @ 18.11.2014, 17...   18.11.2014, 21:11
||- - Гость_mastervovik_*   Цитата(с2н5он @ 18.11.2014, 21:11) вывод ...   19.11.2014, 11:42
|- - с2н5он   Цитата(Гость_mastervovik_* @ 18.11.2014, 17...   19.11.2014, 18:45
|- - mastervovik   Цитата(Гость_mastervovik_* @ 18.11.2014, 16...   5.5.2015, 22:59
- - Гость_mastervovik_*   с2н5он, ПРИ-ЧЕМ тут сколько весит мебель, поврежде...   19.11.2014, 19:20
|- - с2н5он   Цитата(Гость_mastervovik_* @ 19.11.2014, 20...   19.11.2014, 20:16
||- - Гость_mastervovik_*   [quote name='с2н5он' date='19.11.2014,...   19.11.2014, 20:47
|- - Коляныч   Цитата(Гость_mastervovik_* @ 19.11.2014, 20...   21.11.2014, 8:50
- - Костян челябинский   с2н5он, вы может не в курсе, но действительно во в...   19.11.2014, 20:41
- - с2н5он   хорошо, согласен, тут есть про ковры, но гарантия...   19.11.2014, 21:05
|- - Гость_mastervovik_*   Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 21:05) хорошо...   20.11.2014, 23:59
- - Костян челябинский   Если ковер будет покрывать и датчик температуры, т...   19.11.2014, 21:07
- - с2н5он   датчик ставится (имхо) по центру помещения, там же...   19.11.2014, 21:14
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 23:14) датчик...   19.11.2014, 21:19
- - с2н5он   как сказал один коллега - Согласие есть продукт пр...   20.11.2014, 0:07
- - KIVOK   ЦитатаДа,ничто в этом мире не вечно... Все зависи...   30.11.2014, 15:22
- - старый юз   как хорошо, что все так хорошо закончилось... пр...   10.5.2015, 16:13