Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 ![]() |
Доброе время суток!
Прошу подсказать. В ТП по низкой стороне 0.4, два раза в год делаются работы: протяжка шин, рубильников, автоматических выключателей, протирка от пыли изоляторов, шин и т.д. Отключается низкая сторона вводным рубильником, технические мероприятия и т.д. Вводной рубильник находится по низкой стороне в поле зрения наблюдающего пока персонал из двух человек делает перечень работ перечисленных выше. У меня вот такие вопросы, если можно с пояснениями и ссылками на правила: 1. Как назвать данный вид работ: ППР или ТО? Слышал на одном из предприятий называют данный вид работ - Ревизией. 2. Как оформить данный вид работ: нарядом или распоряжением? Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ И ПОДРОБНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ!!!!!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 13.11.2014 Пользователь №: 42465 ![]() |
Всё мужики...останавливаемся на наряде.
Идём дальше, а то так долго будем. От сюда следующий вопрос. Есть годовой график ППР, за исполнением которого следит инженер-электрик. ППР проводится в основном ночью, так удобнее это отдельная тема. Итого в службе выполняющих данный вид работы: дежурный электрик, дежурный КиПовец в обязанности которого помогать электрикам и инженер электрик. Дежурные электрики есть и 3 и 4 группой, в зависимости от смены. У инженера-электрика 4 группа. Естественно инженер наблюдающий. Вопрос. Кто в наряде кто? оформить правильно. Ответсвенный руководитель -? Допускающий - ? Производитель -? Члены бригад понятны - дежурный электрик и дежурный КиПовец. Кстати вот такой ещё вопрос. Щитовая, мне многие твердили что ТО эл.щитовой тут однозначно по распоряжению, НО, в том же ВРУ есть сборные шины и теоретически на которые тоже может быть подано напряжение. Кто по каким то причинам проигнорировал плакат "не включать...." в ТП и врубил рубильник. В данном случае получается тоже наряд? Сообщение отредактировал Leonid26rus - 15.11.2014, 22:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Дежурные электрики есть и 3 и 4 группой, в зависимости от смены. У инженера-электрика 4 группа. Естественно инженер наблюдающий. Вопрос. Кто в наряде кто? При желании назначить ответственного руководителя - пусть будет тот же, кто выдает наряд. Допускающий и производитель - один из дежурных. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |