![]() сеть не держит нагрузку , При включении обогревателя воды выбивает всю сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() сеть не держит нагрузку , При включении обогревателя воды выбивает всю сеть |
Гость_Гость_виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.Суть вопроса в следующем:-В ванной комнате зделана самостоятельно разетка,подключена к самостоятельно подключенной лампе дневного света.В эту разетку,подключен обогреватель воды,под названием *отмор*продается такой в магазинах,там есть три опции нагревак по возрастающей.Так вот,первые два уровня сеть держит нагрузку нормально,а при включении третего положения,через небольшой промежуток времени отключается везде свет.Как быть в этой ситуации,не тянуть же отдельную линию для обогревателя,или можно обойтись заменой пакетника?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
У ATMORa 5кВТ вот и считай. Должен быть отдельный кабель по меди не менее 2,5 мм, а луче 4.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |