Испытание диф. автоматов , Ищу несложную схему проверки диф. автоматов- в цифрах. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание диф. автоматов , Ищу несложную схему проверки диф. автоматов- в цифрах. |
6.11.2014, 20:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.3.2009 Из: Абакан. Хакасия. Пользователь №: 13739 |
Уважаемые знатоки! Прошу не отнестись к моей просьбе свысока, но у меня возникла острая необходимость иметь малогабаритный прибор для проверки реального разностного тока в диф. автоматах.(пусть даже с применением цешки). Речь идет об измерении тока отключения. Заранее спасибо.
|
|
|
![]() |
8.11.2014, 7:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Все легко расчитывается
30 мА * 220 В = 6,6 Вт рассеиваемой мощности |
|
|
8.11.2014, 21:05
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Все легко расчитывается 30 мА * 220 В = 6,6 Вт рассеиваемой мощности так то да, но можно взять и меньшей мощности например 5 Вт, во первых 6,6 Вт это бесконечно долго и для 30 мА, а УЗО срабатывает раньше, сегодня только проверил штук 30 УЗО прибором MRP-120, разные и 4-х полюсные и двухполюсные и 30 мА и 100 мА и 300мА. Пока говорю только про 30 мА, так вот почти все сработали при токе 22...29мА за время 8...40 мс. Т.к. используем переменник кратковременно, то можно мощность взять поменьше. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
V()L()DIA Испытание диф. автоматов 6.11.2014, 20:35
с2н5он амперметр + переменное сопротивление 6.11.2014, 22:02
V()L()DIA Цитата(с2н5он @ 7.11.2014, 3:02) ампермет... 7.11.2014, 19:24
Transformator Цитата(V()L()DIA @ 7.11.2014,... 7.11.2014, 22:59
Работник Присоединяюсь. Только уточню - миллиамперметр, т.е... 7.11.2014, 8:46
Оптимист Измерить только отключающий диф. ток УДТ недостато... 7.11.2014, 12:38
FRAER Кстати, на лабах по ЭС именно таким способом и изм... 7.11.2014, 13:41
Оптимист Цитата(FRAER @ 7.11.2014, 13:41) проводим... 7.11.2014, 14:07
с2н5он насчёт величины сопротивления не помню, но мы тако... 7.11.2014, 19:29
зелёный желторотик Контролька из ЛН 7 Вт (есть такие, с цоколем Е14) ... 8.11.2014, 18:43![]() ![]() ![]() |
|