Здравствуйте.
...Нам (на нашу квартиру) поставили металлическую дверь. С соседями общая металлическая дверь, отгораживающая закуток (ее поставили в 2002 примерно, в общем, очень давно). Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле). В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет. Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой. Напряжение между внутренней дверью и нулем и внутернней дверью и фазой маленькое, плавает в районе 30 но в обоих случаях одинаковое (!). В щитке раздельно отключаются две ветви - верхний и нижний свет, так вот все эффекты (включая напряжение между дверью и напряжение между дверью и фазой) исчезают при выключении верхнего. В общем, знакомый говорит вызывать электрика и заземлять, но тут есть некоторые соображения. 1) Электрик может оказаться того же качества, что и люди, ставившие дверь. 2) Заземление может быть сопряжено с затруднениями, как я понял, читая этот форум. 3) Какого хрена на двери появляется заряд, который надо заземлять? Не превратиться ли это в утечку электричества через, пардон, дверь? 4) В любом случае, хотелось бы проконтролировать ситуацию, даже если будет работать профессионал. Какие вообще есть разумные объяснения происходящего? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. "Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле)".
Нужно замерить миллиамперметром ток между дверями. Только тогда говорить о том, что бьет током. 2. "В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет. Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой". На двери, которая хорошо изолирована от земли, появляется больший потенциал, чем на другой, которая хуже изолирована от земли. Источник - электромагнитные поля в доме. Пункт 1 может подтвердить факт соединения двери с фазным проводником. Тогда нужно найти и заменить поврежденную электропроводку. Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП. Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе. ![]() ..если взяться .., то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле). Надо же, какой пытливый, не поленился, пошел и сравнил.. ![]() Завязывайте с экспериментами, особенно с эталонным, "босяком". Приступайте к выполнению рекомендаций. Сообщение отредактировал Олега - 8.11.2014, 11:56 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
На цитату Оптимиста от 7.11.2014, 10:55: "Сей факт подтверждает сказанное мной ранее - мет. дверь есть СПЧ, которую следует включать в СУП." Последовал комментарий
Сказанное вами подтверждает сказанное в нормативе. ![]() На цитату Оптимиста от 1.11.2014, 12:53: "Объясните вопрошающему, что любая мет. дверь есть СПЧ, которую след. заземлять, хоть по ПУЭ, хоть по ГОСТ Р 50571." Последовал иной комментарий О необходимости заземления квартирной двери (раз "любая") объясните ТС сами. И мне заодно - думаю, необходимость может возникнуть, а в обязаловке не уверен. Проясните свою позицию по данному вопросу, если она существует. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |