Сечение Переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение Переносного заземления |
7.11.2014, 14:11
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Мужики мы с коллегой на работе разошлись во мнениях, но так как люди здравые не стоим на своем с пеной у рта доказывая свою правоту, а хотим найти ссылку на НД.
Я считаю, что сечение ПЗ выбирают по мощности питающего трансформатора, а он считает, что сечение ПЗ выбирают по напряжению, типа на 0,4 кВ 25 мм2, а более 1000В 35 мм2. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
7.11.2014, 15:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
А в инструкции по применению и испытанию СЗ вот так написано:
2.17.4. Сечения проводов заземлений должны удовлетворять требованиям термической стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью - также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм2 в электроустановках до 1000 В и не менее 25 мм2 в электроустановках выше 1000 В. Для выбора сечений проводов заземлений по условию термической стойкости рекомендуется пользоваться следующей упрощенной формулой: Sмин=(Iуст √tв ) / С, где: Sмин - минимально допустимое сечение провода, мм2; Iуст - наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания; tв - время наибольшей выдержки основной релейной защиты, с; С - коэффициент, зависящий от материала проводов (для меди С=250, а для алюминия С=152). Но сути это не меняет - победа в споре Ваша. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
7.11.2014, 16:24
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Сечение Переносного заземления 7.11.2014, 14:11
Гость Расчет по токам КЗ. 7.11.2014, 14:37
Transformator Цитата(Гость @ 7.11.2014, 14:37) Расчет п... 7.11.2014, 15:23
Гость_Дмитрий_* не хочу вас разочаровывать, но на мой взгляд в это... 12.2.2015, 21:53![]() ![]() ![]() |
|