Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
6.11.2014, 14:28
Сообщение
#1
|
|||||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42350 |
Добрый день!
Хочу слегка модернизировать электрику в однокомнатной квартире. Требуется ваше экспертное мнение по моему решению. Во первых, вот так сечас выглядит этажный электрощит (мои пакетник и автомат обведены красным): Дальше пакетного выключателя лезть не хочу, посему его решил оставить, а автомат заменить на двухполюсный (что бы получить нормальное клеммное подключение фазы и нейтрали). Поменять проводку от нового двухполюсного автомата, до ввода в квартиру и поставить дополнительный электрощит уже в квартире. Схему сего прилагаю: В основном волнует вопрос правильности включения и обоснованности использования ДИФ-автомата, который уже есть в наличии Legrand B16/30mA. На вопросы навела следующая статья: http://vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire/ Если в кратце, то в ней говорится со ссылкой на ПУЭ, что использовать без защитного проводника узо нельзя, потому, что вот: Цитата При срабатывании УЗО с вероятностью в 0,5 первым разомкнется НУЛЕВОЙ контакт. Тогда, образно говоря, потенциальный резевуар ТЭНа со скоростью света (буквально) наполнится до 220 В по всей его длине, и на корпусе окажется 220 В, а ток через тело пройдет 220 мА (красная стрелка на рисунке). Менее чем на 20 мс, но 220 мА – это два с лишним мгновенно убивающих значения в 100 мА. Источник: vopros-remont.ru И рекомендуют следующий вариант включение УЗО, но только на каждого отдельного потребителя (так же со ссылкой на ПУЭ): В общем, без глобальной переделки проводки получается максимум сделать только так: Прокомментируйте, плз. |
||||||
|
|||||||
![]() |
7.11.2014, 10:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Ну грубо, у нас пусть tn-c, т.е. имеем 2 провода - L и PEN. Как установить УЗО?
Да никак, оно запрещено. Коммутационные аппараты в цепи PEN запрещены. К потребителю идут те же два (четыре) провода. Если проводов больше, то это уже не tn-c |
|
|
7.11.2014, 11:49
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Это если в какой нибудь щит пришел РЕN и сел там на болт, в этом же щите он может разделиться. До точки деления у нас РЕN, а так как щиток может быть из металла, тогда этот металл - ОПЧ, а весь щиток - электрическая установка, включенная по системе ТN-С. Через УЗО включена стиральная машина, но на ее ОПЧ пошел РЕ, а не РЕN, значит машина включена в ТN-С-S, и узо уже включено не в ТN-С.protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-C? Ну грубо, у нас пусть tn-c, т.е. имеем 2 провода - L и PEN. Как установить УЗО? Ну Вы же не собираетесь узо включать перед щитком.Сообщение отредактировал protector - 7.11.2014, 11:33 |
|
|
ZmiterIv Квартирный эл.щит. TN-С 6.11.2014, 14:28
Flash Что-то прогон про УЗО. Насчёт того в том-же ПУЭ на... 6.11.2014, 14:49
Null ZmiterIv, Так делать нельзя. Если на этом сайте та... 6.11.2014, 15:22
SAIGAK Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:22) И теперь ... 6.11.2014, 15:41
Null Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 15:41) Снимет.... 6.11.2014, 15:47
Flash Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:47) Каким кон... 6.11.2014, 16:32

ZmiterIv Цитата(Flash @ 6.11.2014, 16:32) Произойд... 6.11.2014, 16:57
SAIGAK Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:47) Каким кон... 6.11.2014, 17:54
Null Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 17:54) Всеми, ... 6.11.2014, 18:11
SAIGAK Цитата(Null @ 6.11.2014, 19:11) Пальцем п... 6.11.2014, 20:22
Null Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 20:22) Посмотр... 6.11.2014, 20:38
SAIGAK Цитата(Null @ 6.11.2014, 21:38) УЗО то ср... 6.11.2014, 21:38
ZmiterIv Null, Ок. Спасибо! Я примерно это и предполага... 6.11.2014, 15:47
Null Flash, Последнюю схему в 1-м сообщении внимательно... 6.11.2014, 17:32
protector Схемы полная порнография. Завел в квартиру РЕN еще... 6.11.2014, 19:00
ZmiterIv Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:00) Схем... 6.11.2014, 19:14
Гость Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:00) Заве... 6.11.2014, 19:29
protector Прислушайтесь к сообщению #3. Если есть возможност... 6.11.2014, 19:32
ZmiterIv Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:32) Прис... 6.11.2014, 19:51
protector Действительно убрал, я и не заметил, что проводок ... 6.11.2014, 20:00
uvk2 Цитатаесли стояковый РЕN в вашем доме отвечает тре... 7.11.2014, 1:21
ZmiterIv uvk2, Да, нейтраль вообще ужасно сделана. Все паке... 7.11.2014, 2:21
Flash Null
Благодарю, увидел. Если землю взять от РЕN, т... 7.11.2014, 8:21
FRAER О чем вообще речь? У вас нету н какого PEN. И сист... 7.11.2014, 10:14
protector Цитата(FRAER @ 7.11.2014, 11:14) О чем во... 7.11.2014, 10:48
FRAER TN-C-S можно получить имея TN-C, а нас его нет
Нел... 7.11.2014, 12:42
Гость А что за шинки (ниже пакетников - выше счетчиков).... 7.11.2014, 15:36
uvk2 Цитатано сейчас жз-жилу никуда неподключаем, пусть... 10.11.2014, 13:30
Гость А для чего шинки (стрелки)? 11.11.2014, 17:19
ZmiterIv Цитата(Гость @ 11.11.2014, 17:19) А для ч... 11.11.2014, 20:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:22 |
|
|
|
|