Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирный эл.щит. TN-С , Установка УЗО без земли и т.п. вопросы |
6.11.2014, 14:28
Сообщение
#1
|
|||||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.11.2014 Пользователь №: 42350 |
Добрый день!
Хочу слегка модернизировать электрику в однокомнатной квартире. Требуется ваше экспертное мнение по моему решению. Во первых, вот так сечас выглядит этажный электрощит (мои пакетник и автомат обведены красным): Дальше пакетного выключателя лезть не хочу, посему его решил оставить, а автомат заменить на двухполюсный (что бы получить нормальное клеммное подключение фазы и нейтрали). Поменять проводку от нового двухполюсного автомата, до ввода в квартиру и поставить дополнительный электрощит уже в квартире. Схему сего прилагаю: В основном волнует вопрос правильности включения и обоснованности использования ДИФ-автомата, который уже есть в наличии Legrand B16/30mA. На вопросы навела следующая статья: http://vopros-remont.ru/elektrika/uzo-v-kvartire/ Если в кратце, то в ней говорится со ссылкой на ПУЭ, что использовать без защитного проводника узо нельзя, потому, что вот: Цитата При срабатывании УЗО с вероятностью в 0,5 первым разомкнется НУЛЕВОЙ контакт. Тогда, образно говоря, потенциальный резевуар ТЭНа со скоростью света (буквально) наполнится до 220 В по всей его длине, и на корпусе окажется 220 В, а ток через тело пройдет 220 мА (красная стрелка на рисунке). Менее чем на 20 мс, но 220 мА – это два с лишним мгновенно убивающих значения в 100 мА. Источник: vopros-remont.ru И рекомендуют следующий вариант включение УЗО, но только на каждого отдельного потребителя (так же со ссылкой на ПУЭ): В общем, без глобальной переделки проводки получается максимум сделать только так: Прокомментируйте, плз. |
||||||
|
|||||||
![]() |
6.11.2014, 15:22
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
ZmiterIv, Так делать нельзя. Если на этом сайте такие рекомендации- заблокируйте его. Почитайте другие источники по этой теме. Если в этажном щите защитного проводника нет, то без заземления он в квартире не может появиться.
Без защитного проводника УЗО подключать можно, только оно будет срабатывать не сразу после пробоя изоляции на корпус аппарата, а только после вашего прикосновения к этому аппарату. А Ваш вариант не приемлем по следующей причине: при обгорании нуля на пути от ТП до этажного щитка (а это в наших сетях периодически случается). корпус вашей стиралки окажется под напряжением. И теперь даже отключение УЗО не снимет это напряжение. Сообщение отредактировал Null - 6.11.2014, 15:23 |
|
|
6.11.2014, 15:41
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
6.11.2014, 15:47
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
6.11.2014, 17:54
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
|
|
|
ZmiterIv Квартирный эл.щит. TN-С 6.11.2014, 14:28
Flash Что-то прогон про УЗО. Насчёт того в том-же ПУЭ на... 6.11.2014, 14:49
Flash Цитата(Null @ 6.11.2014, 16:47) Каким кон... 6.11.2014, 16:32

ZmiterIv Цитата(Flash @ 6.11.2014, 16:32) Произойд... 6.11.2014, 16:57
Null Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 17:54) Всеми, ... 6.11.2014, 18:11
SAIGAK Цитата(Null @ 6.11.2014, 19:11) Пальцем п... 6.11.2014, 20:22
Null Цитата(SAIGAK @ 6.11.2014, 20:22) Посмотр... 6.11.2014, 20:38
SAIGAK Цитата(Null @ 6.11.2014, 21:38) УЗО то ср... 6.11.2014, 21:38
ZmiterIv Null, Ок. Спасибо! Я примерно это и предполага... 6.11.2014, 15:47
Null Flash, Последнюю схему в 1-м сообщении внимательно... 6.11.2014, 17:32
protector Схемы полная порнография. Завел в квартиру РЕN еще... 6.11.2014, 19:00
ZmiterIv Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:00) Схем... 6.11.2014, 19:14
Гость Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:00) Заве... 6.11.2014, 19:29
protector Прислушайтесь к сообщению #3. Если есть возможност... 6.11.2014, 19:32
ZmiterIv Цитата(protector @ 6.11.2014, 19:32) Прис... 6.11.2014, 19:51
protector Действительно убрал, я и не заметил, что проводок ... 6.11.2014, 20:00
uvk2 Цитатаесли стояковый РЕN в вашем доме отвечает тре... 7.11.2014, 1:21
ZmiterIv uvk2, Да, нейтраль вообще ужасно сделана. Все паке... 7.11.2014, 2:21
Flash Null
Благодарю, увидел. Если землю взять от РЕN, т... 7.11.2014, 8:21
FRAER О чем вообще речь? У вас нету н какого PEN. И сист... 7.11.2014, 10:14
protector Цитата(FRAER @ 7.11.2014, 11:14) О чем во... 7.11.2014, 10:48
FRAER protector, не понял. Что значит щит запитан по TN-... 7.11.2014, 10:56
protector Цитата(FRAER @ 7.11.2014, 11:56) protecto... 7.11.2014, 11:49
FRAER TN-C-S можно получить имея TN-C, а нас его нет
Нел... 7.11.2014, 12:42
Гость А что за шинки (ниже пакетников - выше счетчиков).... 7.11.2014, 15:36
uvk2 Цитатано сейчас жз-жилу никуда неподключаем, пусть... 10.11.2014, 13:30
Гость А для чего шинки (стрелки)? 11.11.2014, 17:19
ZmiterIv Цитата(Гость @ 11.11.2014, 17:19) А для ч... 11.11.2014, 20:04![]() ![]() ![]() |
|