Привет всем.
ПТЭЭП 2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: Паспорт на ЗУ делать необходимо только для КТП или даже для повторных заземлителей, типа ЗУ цеха, столовой и т.д.? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Паспорта делаю на каждое.
Если кратко, с присоединенным нулевым проводником, т.е. с учетом ЗУ в сети, должно быть 4 Ома. Отдельно повторка не нормируется, но часто вижу конкретные цифры в проектах. Единичные проекты были с формулировкой "не нормируется". Тоже пришлось показывать заказчику его проект и ПУЭ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
...с учетом ЗУ в сети, должно быть 4 Ома. Отдельно повторка не нормируется, но часто вижу конкретные цифры в проектах. Для некоторых категорий зданий нормируются, для некоторых менее 4 Ом (повторка без учета сети) По желанию уважаемого Заказчика в ТЗ может быть прописано всё что угодно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Для некоторых категорий зданий нормируются, для некоторых менее 4 Ом (повторка без учета сети) 2)По желанию уважаемого Заказчика в ТЗ может быть прописано всё что угодно. 1) Ссылку в студию. ![]() 2) ИМХО. нет. мы в протоколе должны ссылаться на НД, а не хотелки Заказчика. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
2) ИМХО. нет. мы в протоколе должны ссылаться на НД, а не хотелки Заказчика. Дык в графе "норма" введите "по проекту" и вообще хорошо будет. У нас в протоколе и НД и по проекту есть. Написал проектировщик в проекте норму, скажем, не более 10 Ом, а по ПУЭ не более 30 Ом., ну и что? Проект согласован, фактическое сопротивление ЗУ удовлетворяет требования проекта. Всё нормально. |
![]() |
|
![]()