![]() Не могу найти счетчики |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Не могу найти счетчики |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.11.2013 Пользователь №: 36552 ![]() |
добрый вечер!
На объекте из 350 счетчиков нашлись и прислали паспорта только 270. Времени уже прошло недели две. Соединение по Ethernet. система АСКУЭ Smart IMS, есть однофазники NP71L.1-1-3 и трехфазники NP73L.1-1-2, Марш RTR 512.10-6L/EY. В техподдержке сказали, что шумы здесь виноваты вряд ли. Кто что думает по этому поводу? Что попробовать предпринять? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция
Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_B0ris_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Я так понимаю у Вас двух трансформаторная подстанция Проверьте чередование на втором вводе и одноименность фаз между вводами У нас установлена комплексная трансформаторная подстанция с 1 трансформатором , одноимённость фаз соблюдена (иначе индикация на LV- модеме не горит), второй ввод подключён параллельно первому. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |