просветите, пожалуйста, по следующей ситуации:
есть несколько помещений со страой проводкой, к щитку приходит 4 жилы - 3 фазы и ноль, земли найти не удалось. в одну комнату сделали электрику по следующей схеме - от основного щитка взяли 3 фазы и ноль и завели т.о. 3 линии в комнату, а комнате на розетки пошли трехжильные провода, в которых земля и ноль соединены в боксе на шине,на которую пришел ноль от основного щитка. в другую комнату завели только ноль и фазу, к розеткам идут также трехжильные провода, но провод земли просто заизолирован в щитке и никуда не подключен. в каком случае сделано правильно? во второй комнате цифровой мультиметр показывает между фазой и землей в розетке - 147В, а между нулем и землей- 75В - как такое может быть? если земли нет, она просто висит в воздухе. во второй комнате три группы розеток, у каждой свой автомат, общий ноль, и все земли от розеток в щитке соединены между собой - так можно оставить или лучше все земли идущие к розеткам разъединить и заизолировать поотдельности? Сообщение отредактировал torpedon - 3.11.2014, 20:34 |
|
|
![]() |
4.11.2014, 8:14
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2013 Пользователь №: 36497 |
"МБ и больше" - дак это норма или как?ключевой вопрос был - в каком случае правильней сделано?
к основному щитку приходит ноль - алюминий 10мм2. через шину идет к доп щитку медь 4мм2, от него в комнату идет ноль 2,5мм2 медь, в комнате от него через шину идет несколько нулей к разным группам розеток - 1,5 - 2,5 мм2 помещения - полупроизводственные, в розетки - мелкое и среднее оборудование до 3кВт. Сообщение отредактировал torpedon - 4.11.2014, 8:16 |
|
|
| Гость_Оптимист_* |
4.11.2014, 23:28
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1 "МБ и больше" - дак это норма или как?ключевой вопрос был - в каком случае правильней сделано? 2 к основному щитку приходит ноль - алюминий 10мм2. 1 Не следует ломать дурочку. На поставленный вопрос дан точный ответ. 2 Заменить на 16 кв.мм AL или 10 кв.мм Cu. После замены возможно дальнейшее обсуждение. Надеюсь ответ понятен? |
|
|
torpedon заземление в трехфазной сети 3.11.2014, 20:33
protector Цитата(torpedon @ 3.11.2014, 21:33) земля... 3.11.2014, 21:21
Оптимист Цитата(torpedon @ 3.11.2014, 20:33) во вт... 3.11.2014, 21:44
Pantryk Неправильно сделано в обоих вариантах т.к. при рек... 4.11.2014, 9:49
Гость По поводу скрутки в що земли возможно при наличии ... 8.11.2014, 18:22![]() ![]() ![]() |
|