Паспорт на ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Паспорт на ЗУ |
2.11.2014, 19:05
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем.
ПТЭЭП 2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: Паспорт на ЗУ делать необходимо только для КТП или даже для повторных заземлителей, типа ЗУ цеха, столовой и т.д.? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
3.11.2014, 9:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да? А как быть с этим:
Цитата 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. При питании с ВЛ - конечно этот пункт не работает... но при КЛ - в силе! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.11.2014, 16:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
При питании с ВЛ - конечно этот пункт не работает... но при КЛ - в силе! Согласен, только боюсь если я в протоколе напишу "не нормируется" потом придется доказывать, что я не ..., или отправлять таких куда подальше, в ПУЭ например. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
3.11.2014, 19:24
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Согласен, только боюсь если я в протоколе напишу "не нормируется" потом придется доказывать, что я не ..., отчего же... типа не нормируется, согласно такогото пункта такого то документа...будут брыкаться - пусть свою норму приведут... ЗЫ тут еще один момент - а есть ли молниезащита? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Transformator Паспорт на ЗУ 2.11.2014, 19:05
ЛЕША "на каждое". Я и на школы и на детсады и... 2.11.2014, 19:16
Transformator Цитата(ЛЕША @ 2.11.2014, 20:16) "на ... 2.11.2014, 20:35
ЛЕША Да, по норме не более 30 Ом. Ссылки такие же на ПУ... 3.11.2014, 4:37

Transformator Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 20:24) 1)... 3.11.2014, 20:21
Олега Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 9:09) А к... 3.11.2014, 20:43
haramamburu 1. выше постом, не совсем точно выразился... не пр... 3.11.2014, 20:44
Transformator Цитата(haramamburu @ 3.11.2014, 21:44) 2.... 3.11.2014, 22:01
Олега Цитата(Transformator @ 3.11.2014, 22:01) ... 3.11.2014, 22:56
haramamburu с разбегу не скажу... найду - скину... Если раньше... 3.11.2014, 22:24
Pantryk Вот что еще есть в РД
Цитата8. ПОДХОД К НОРМИРОВАН... 4.11.2014, 9:39
Transformator Цитата(Pantryk @ 4.11.2014, 10:39) РД 34.... 4.11.2014, 19:32
Олега Это в Пособии к "Инструкции по устройству мол... 4.11.2014, 11:48
Pantryk Так я про то и говорю, что для молниезащиты нормир... 4.11.2014, 12:49
Олега Цитата(Pantryk @ 4.11.2014, 12:49) .. для... 4.11.2014, 15:03
Работник Паспорта делаю на каждое.
Если кратко, с присоедин... 6.11.2014, 7:57
Олега Цитата(Работник @ 6.11.2014, 7:57) ...с у... 6.11.2014, 9:36
Transformator Цитата(Олега @ 6.11.2014, 10:36) 1)Для не... 6.11.2014, 10:10
Олега Цитата(Transformator @ 6.11.2014, 10:10) ... 6.11.2014, 13:14

Transformator Цитата(Олега @ 6.11.2014, 14:14) Здания м... 6.11.2014, 13:37
ЛЕША Цитата(Transformator @ 6.11.2014, 14:10) ... 6.11.2014, 14:00
Олега Цитата(ЛЕША @ 6.11.2014, 14:00) ..фактиче... 6.11.2014, 14:14
ЛЕША Цитата(Олега @ 6.11.2014, 18:14) И одновр... 6.11.2014, 14:33
Олега Цитата(ЛЕША @ 6.11.2014, 14:33) А если из... 6.11.2014, 14:53
Работник Я поддерживаю проектировщиков. Не спорю с ними - з... 6.11.2014, 10:53
Transformator Цитата(Работник @ 6.11.2014, 11:53) Почем... 6.11.2014, 12:56
Работник ЦитатаТ.е. и проектанты тоже могут ошибаться, а ПУ... 6.11.2014, 14:20
push А в чем собственно вопрос? Измеряем заземлитель пи... 17.11.2014, 11:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:54 |
|
|
|
|