Профессионалы, подскажите, какого типа выбрать автомат для подключения двигателя 75кВт(асинхронный двигатель включается по обычной схеме на контакторе) и нужен ли еще какой то вводной кроме этого защитного? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.10.2007, 11:31
Сообщение #2





Гости






Цитата(Незнакомец @ 11.10.2007, 20:44) *
автомат для подключения двигателя 75кВт(асинхронный двигатель включается по обычной схеме на контакторе) и нужен ли еще какой то вводной кроме этого защитного? Спасибо

Автоматы защиты двигателя отличаются от линейных тем, что очень точно выставляется ток уставки(регулировочным резистором на лицевой панели).
SIEMENS 3RV1021..., например.
Конкретную модель надо подбирать по рабочему и пусковому току. Регулировочным резистором подбирается уставка по перегрузке (по допустимому тормозному моменту от приводимого механизма).
Автомат защиты двигателя ставится непосредственно перед двигателем, перед контактором по-любому необходим линейный автомат (характеристика D).