Защита эл.двигателя ,при управлении его контроллером. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита эл.двигателя ,при управлении его контроллером. |
1.11.2014, 0:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42233 |
Мужики,выручайте советом.
Вопрос такой,котельная с автоматической подачей топлива,приводами управляет контроллер,он подает напряжение на пускатель,а тот запускает эл.двигатель,снимает напряжение с катушки пускателя,и двигатель останавливается. Включается и отключается очень часто,на несколько секунд ,каждые 2 - 5 минут.Двигателей несколько. Пускатели подводили несколько раз за сезон,при этом движки горели.Подгорание контактов ,приводило к пропаданию фазы,теплушка не спасала. Или клинило привод,и теплушка тоже не спасала. Все это надоело,собрал все это за ново,с твердотельными реле,по одному на каждую фазу движка (чтоб менять дешевле было) , все бы хорошо,но как защиту от пропадания фаз организовать , и по току как отсечку реализовать? Есть ЕЛ-11 , но не поставить его после твердотелок , при таком управлении. Было бы с кнопок все понятно ,а как по такой схеме? Хотел поставить хотя бы тепловые реле,но адаптеров на дин рейку нет. |
|
|
![]() |
1.11.2014, 9:24
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2014 Пользователь №: 42233 |
Через ЕЛку да уже сделал , но до твердотельных поставил, а вот после как бы эффективно и не дорого.
Автомат защиты двигателей дороговато , что то по дешевле бы. А тепловые реле,может какие эффективные, от обрыва фазы есть? В характеристиках вроде пишут что защищает, на деле сколько раз выгорали движки. Может какие современные есть. |
|
|
valexs Защита эл.двигателя ,при управлении его контроллером. 1.11.2014, 0:25
Pantryk ЕЛку можно через промежуточное размножить и включи... 1.11.2014, 1:48
Flash Как бы я сделал (в порядке важности):
1. т/т реле ... 1.11.2014, 12:02
moshkarow твердотельное реле правильно выбрано ? C учетом п... 1.11.2014, 13:15
valexs Спасибо за советы, поставлю автоматы защиты двигат... 1.11.2014, 13:23
moshkarow применить электронное реле защиты двигателя 1.11.2014, 13:26
Гость_valexs_* Поставил ВАМУ от шнайдер электрик , есть защита от... 20.11.2014, 13:55
valexs Поставил ВАМУ от шнайдер электрик , есть защита от... 20.11.2014, 13:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 12:08 |
|
|
|
|