Соединение искуственного заземлителя с ГЗШ здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение искуственного заземлителя с ГЗШ здания |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
31.10.2014, 15:29
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Обрисую ситуацию:
Имеется блочно-модульная котельная состоящая из металлических конструкций (металлические конструкции непрерывно связаны между собой сваркой). В блочно-модульной котельной установлен Щит ВРУ запитываемый от ВЛ-0,4 кВ. Для блочно-модульной котельной предусмотрен искуственный заземлитель для заземления РЕN проводника на вводе в электроустановку согласно ПУЭ 7 изд. п.1.7.102 т.к. защитная мера при косвенном прикосновении автоматическое отключение питания Заземлитель состоит из металлических прутков (вертикальные заземлители) и металлическое полосы (горизонтальный заземлитель), в свою очередь металлическая полоса также служит как заземляющий проводник связывая заземлитель с ГЗШ здания (ГЗШ является РЕ шина в щите ВРУ - медная), но связывает не на прямую а вот таким способом от заземлителя металлическая полоса идет на металлоконструкцию здания, там сваривается с ней, затем металоконструкция здания служит как заземляющий проводник, затем в близи от ВРУ на металлическом каркасе здания предусматривается болтовое соединение и от болтового соединения проводом медным соединяется каркас здания с ГЗШ в ВРУ. Получается такой разнородный заземляющий проводник (металлическая полоса - металлический каркас здания - провод медный). По сечениям стали и меди все выдержено согласно ПУЭ. От инспектора Ростехнадзора пришло замечание что такое соединение заземлителя искуственного с ГЗШ здания не допустимо так как нарушается пункт 1.7.144 ПУЭ в котором говорится что: "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается." В личном общении инспектор говорит что металлический карка здания является открытой проводящей частью и следовательно при включении его в цепь последовательно нарушается данный пункт. Хотя согласно п. 1.7.121 металлический каркас здания относится к сторонним проводящим частям а следовательно он не подпадает под действие пункта 1.7.144. Подскажите кто прав в данной ситуации? Возможно есть какие то другие нормы запрещающие использование металлического каркаса здания в качестве заземляющего проводника. Предпологаю если мои доводы не будут иметь силы проложить дополнительно от места ввода заземляющего проводника (стальной полосы) в здание медный провод непосредственно до ГЗШ в щите ВРУ |
|
|
![]() |
31.10.2014, 17:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Transformator, вы используете не ту норму. Автор темы спрашивает про заземляющий проводник (тот который соединяет заземлитель с шиной ГЗШ) а вы говорите про защитный РЕ проводник (предназначен для автоматического отключения питания).
Цитата я обязан исключить металлический каркас здания и кинуть заземляющий проводник от заземлителя (части каркаса в земле) к гзш а потом уже соеденить гзш с металлическим каркасом здания? ну почему же? в этом случае у вас было бы так: заземлитель (каркас здания)-заземляющий проводник (соединяет каркас в любой точке с ГЗШ)-шина ГЗШ. А в вашем первом случае выходит так: заземлитель (внешний контур)-заземляющий проводник (полоса)-каркас здания-заземляющий проводник (медный провод)-шина ГЗШ. |
|
|
Гость_Владимир_* Соединение искуственного заземлителя с ГЗШ здания 31.10.2014, 15:29
Shturman1 ИМХО инспектор прав, потому что металический карка... 31.10.2014, 15:45
Transformator Цитата(Гость_Владимир_* @ 31.10.2014, 15... 31.10.2014, 16:33
Гость Shturman1, вопрос тогда такой а если я металлическ... 31.10.2014, 16:35
Transformator Цитата(Shturman1 @ 31.10.2014, 17:02) Tra... 31.10.2014, 18:20
Shturman1 ЦитатаВ металлическом гараже, вы тоже будете делат... 31.10.2014, 20:23
Transformator Цитата(Shturman1 @ 31.10.2014, 20:23) а п... 31.10.2014, 21:27
Shturman1 Цитата(Transformator @ 31.10.2014, 22:27)... 31.10.2014, 21:49
Transformator Не убедительно, в приведенном вами НД речь идет то... 31.10.2014, 23:01
Оптимист Цитата(Transformator @ 31.10.2014, 23:01)... 4.11.2014, 23:21
Гость_Владимир_* По этому вопросу определился. Спасибо за помошь.
... 5.11.2014, 10:02
Shturman1 ЦитатаИ вообще по ПУЭ получается что металлический... 5.11.2014, 10:37
Pantryk А что по поводу молниезащиты написано в проекте? Е... 5.11.2014, 11:07
Гость_Владимир_* Pantryk, Написано что согласно РД 34.21.122-87 таб... 5.11.2014, 12:09
Pantryk В 2.31 прямого указания сколько должно быть соедин... 5.11.2014, 12:54
Null Практически прямое указание:
СО 153‐34.21.12... 5.11.2014, 15:32
Pantryk На 1 токоотвод - одно присоединение к заземлителю.... 6.11.2014, 9:11![]() ![]() ![]() |
|