Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Очередность измерения сопротивления изоляции

Гость_Зарубин_*
сообщение 30.10.2014, 16:08
Сообщение #1





Гости






Имею ли я право на основании п.3.6.2 ПТЭЭП производить измерения сопротивления изоляции электропроводки в сети освещения один раз в 5 лет? Будет ли это нарушением требований правил? Как должно быть оформлено решение об изменении периодичности проверки измерения сопротивления изоляции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 31.10.2014, 14:28
Сообщение #2





Гости






,
п..3.6.2 распространяется на 1-28, т.е на все разделы с оговоркой "отдельные" и в 1-28 есть свои (а не все)"отдельные" к которым требования по срокам ужесточены. например лифты. Рискнёте поменять под своё "хочу" -рискните. ни кто Ваше решение оспаривать не будет, до определенного момента. Произойдет пожар -протоколы на стол!, почему срок не соблюдался?- а вот решение руководителя - красота искать "вешалку" не надо: и подпись есть и ... целься, пли?
Пример по помещениям не корректен
Право изменить срок периодичности испытаний - имеете, это право ни кто не отбирает, но за принятое решение отвечать-то Вам.
Вопрос к Вам: а почему Вы решили что рекомендованный срок(п.3.6.2) разрешено пересматривать в сторону увеличения? Можно пересматривать в сторону уменьшения- ни каких вопросов ни у кого не возникнет -"почему?". В целом требования Правил (всех, любых) не допускают снижения своих требований (на то они и Правила...)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 9:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены