Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита плавким предохранителем ?

kotofei
сообщение 24.10.2014, 0:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2014
Пользователь №: 42085



Кто чем и как свои сверкалки защищает по входу? Ставить автомат смысла не вижу, тормоз он. Обычные стеклянные вставки плавкие (30х6мм) самое большее бывают на 30А. Шустрые. Но для 150А аппарат это видимо маловато именно из-за их шустрости?
Ставить "автомобильные" 30-40А предохранители? Или тупо 2 штырька в плату на расстоянии 20-25 мм и между ними натянуть несколько жилок монтажного провода, подобрав количество/сечение по несгораемости в штатном режиме ?

PS 150А в дуге - это ведь 15-20А взятых из розетки? Поскольку корректора мощности нет, то речь идет о бросках тока по 80-100А из сети ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kotofei
сообщение 24.10.2014, 22:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 22.10.2014
Пользователь №: 42085



Кто-то внимательно прочитал вопрос, а кто-то - нет.
"Автомобильные" плавкие предохранители с ножевыми контактами тоже достаточно тормознутые изделия.
Я вот думал про скоростные стеклянные 30х6мм "стерженьки" с подпружиненой плавкой жилкой. Меня смущает что они макс. на 30А, а как правильно было обозначено в рисунке несколько постов выше, без ККМ пиковый потребляемый ток за 1 полупериод способен запросто такой предохранитель пережечь.
Жучок с натянутой как струна жилкой будет чуток быстрее ножевого автомобильного.
В ноутбучных БП частенько видел прием - тоненькая дорожка на печатной плате. Не нравится - подобрать трудно.
Видимо, жучки рулят, только правильные ? icon_smile.gif

Ах, да! Варистор.. нужная штука. На 390 В ставить ?

Сообщение отредактировал kotofei - 24.10.2014, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 24.10.2014, 23:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 19:06) *
Ах, да! Варистор.. нужная штука. На 390 В ставить ?

С выбором этих изделий столько не совсем ясного. Прочитал несколько публикаций, тем на форумах. Из всего узнанного для себя решил, варистор должен быть на напряжение в 2 раза большее действующего в сети. Т.е. квалификационное напряжение варистора должно быть 430-470.
Там у него еще несколько параметров для выбора. Одно из основных - это он должен быть довольно мощным, чтобы не сгореть раньше времени. Т. е. диаметр должен быть как минимум 20 мм.
Ну и так далее.


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener99
сообщение 25.10.2014, 19:34
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 13.3.2012
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509



Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 23:47) *
для себя решил, варистор должен быть на напряжение в 2 раза большее действующего в сети. Т.е. квалификационное напряжение варистора должно быть 430-470.
Там у него еще несколько параметров для выбора. Одно из основных - это он должен быть довольно мощным, чтобы не сгореть раньше времени. Т. е. диаметр должен быть как минимум 20 мм.
Ну и так далее.

Производители обычно ставят К275 на однофазные аппараты. Естественно, на постоянку такой варистор ставить нельзя (вдруг кто захочет)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kotofei   Защита плавким предохранителем ?   24.10.2014, 0:08
- - Transformator   Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 1:08) 1) Ста...   24.10.2014, 7:11
- - Wasiliy61   Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 4:08) Кто че...   24.10.2014, 7:18
|- - нищеброд   Цитата(Wasiliy61 @ 24.10.2014, 7:18) На т...   24.10.2014, 8:37
|- - Wasiliy61   Цитата(нищеброд @ 24.10.2014, 12:37) 80А ...   24.10.2014, 10:10
||- - IGBT   Цитата(Wasiliy61 @ 24.10.2014, 11:10) В к...   24.10.2014, 19:42
|- - ingener99   Цитата(нищеброд @ 24.10.2014, 8:37) 80А -...   24.10.2014, 12:08
- - DANTIST   Цитата(kotofei @ 23.10.2014, 21:08) Кто ч...   24.10.2014, 8:35
- - SONIIR   Как говорили мои преподаватели: "Предохраните...   24.10.2014, 9:42
- - Basill   Электролит в модели есть. Если бы потребление ток...   24.10.2014, 13:30
- - Андрей Д   150 В в сети , ККМ на входе, при 4,5 кВт -за 30А...   24.10.2014, 14:47
- - avlozitski   kotofei хочет защитить аппарат, а не розетку, наск...   24.10.2014, 16:11
|- - DANTIST   Цитата(avlozitski @ 24.10.2014, 13:11) ko...   24.10.2014, 16:29
|- - avlozitski   Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 16:29) Был т...   24.10.2014, 16:45
|- - Dedan   Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 17:29) Был т...   28.10.2014, 3:17
|- - Serg SP   Цитата(Dedan @ 28.10.2014, 3:17) а сердеч...   28.10.2014, 8:33
|- - DANTIST   Цитата(Dedan @ 28.10.2014, 1:17) Я уже не...   28.10.2014, 9:41
|- - Dedan   Цитата(DANTIST @ 28.10.2014, 10:41) А что...   30.10.2014, 2:55
- - Jorg63   Перегорания предохранителя в импульсных,инверторны...   24.10.2014, 17:21
- - kotofei   Кто-то внимательно прочитал вопрос, а кто-то - нет...   24.10.2014, 22:06
|- - DANTIST   Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 19:06) Ах, д...   24.10.2014, 23:47
||- - ingener99   Цитата(DANTIST @ 24.10.2014, 23:47) для с...   25.10.2014, 19:34
||- - DANTIST   Цитата(ingener99 @ 25.10.2014, 16:34) Про...   25.10.2014, 23:24
||- - ingener99   Цитата(DANTIST @ 25.10.2014, 23:24) Произ...   26.10.2014, 8:11
|- - IGBT   Цитата(kotofei @ 24.10.2014, 23:06) Кто-т...   25.10.2014, 0:13
- - avlozitski   kotofei, не могли бы Вы перечислить ситуации, при ...   24.10.2014, 22:45
- - OlegarX-RUS   Варисторы рвёт как бобик тряпку лучше ставить газо...   27.10.2014, 13:45
- - Душман 83   Где-то читал что предохранитель нужен как противоп...   27.10.2014, 15:35
- - KT117   В сварочниках предохранитель нужно ставить только ...   27.10.2014, 17:43
|- - DANTIST   Цитата(KT117 @ 27.10.2014, 14:43) ...удли...   27.10.2014, 23:07
- - IGBT   К стати о птичках...... Какой тулить и на сколько ...   28.10.2014, 16:38
- - OlegarX-RUS   На 400 вольтей тули Варисторы нехер вообще обсужд...   28.10.2014, 17:08
|- - DANTIST   Цитата(OlegarX-RUS @ 28.10.2014, 15...   28.10.2014, 21:46
|- - IGBT   Цитата(DANTIST @ 28.10.2014, 22:46) Кто н...   28.10.2014, 21:52
- - ingener99   Можно ставить сапрессоры типа 1,5КЕ вольт на 350 ...   30.10.2014, 9:01
- - OlegarX-RUS   ЦитатаМожно ставить сапрессоры типа 1,5КЕ вольт на...   30.10.2014, 9:50
- - kotofei   Обнаружены прикольные автомобильные реле на 30-40 ...   19.11.2014, 7:56
- - ingener99   Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 7:56) Обнару...   19.11.2014, 9:04
- - Wasiliy61   Цитата(kotofei @ 19.11.2014, 11:56) Обнар...   19.11.2014, 9:34