Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заделка кабеля компаундом в ПЭ трубе , В каждой ПЭ трубе по нескольку кабелей. Как залить?

besonder
сообщение 23.10.2014, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 11.5.2005
Пользователь №: 3390



Приветствую, коллеги!
Прошу вашего совета.
Нужно загерметизировать место ввода кабелей в ПЭ трубу. Кабели проложены в земле, но на подходе к зданию они заводятся в ПЭ трубы. (см Фото)
Я так понимаю нужно заделать компаундом (буду благодарен за подсказку - какой лучше взять). Но еще более важный вопрос: как правильно это выполнить?
Спецы, отзовитесь!
Спасибо.



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 23.10.2014, 20:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



где фото? глиной заделайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены