помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? |
22.10.2014, 21:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 |
Имеется оборудование, состоящее из блоков, один блок является блоком управления-в его состав входит автоматический выключатель и еще некоторые элементы электроники. К этому блоку согласно тех.описания должна быть подведена сеть напряжением 220В, если открыть переднюю панель этого блока, то можно увидеть три клеммы для присоединения кабеля- под фазу, под нуль и заземление...фаза и нуль пошли на автоматический выключатель, а клемма "заземление" соединена с корпусом блока. На остальных блоках оборудования имеется заземляющий зажим, к которому подсоединяется один конец кабеля, а второй конец этого кабеля присоединятся к шине. Данная шина идет в составе оборудования. И эту шину нужно подключить к объектовой шине...Вопросы - что это за объектовая шина должна быть? это отдельный контур заземления? у питающего кабеля заземляющий провод куда должен быть присоединен к этой же объектовой шине? вообщем я запутался, помогите пожалуйста! Прикладываю рисунки, на одном схема соединения, на другом схема блока питания...если есть вопросы спрашивайте...понимаю,что наверное я может коряво написал суть проблемы
-------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
|
|
![]() |
23.10.2014, 16:34
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ноль берется от средней точки вторичной обмотки тансформатора, которая соединена в звезду. Фазы тоже беруться со вторичной обмотки трансформатора. Ноль также как правило присоединяется к заземлителю, но это может быть не так, в зависимости для чего и какой трансформатор у вас установлен.
|
|
|
23.10.2014, 17:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 |
Ноль берется от средней точки вторичной обмотки тансформатора, которая соединена в звезду. Фазы тоже берутся со вторичной обмотки трансформатора. Ноль также как правило присоединяется к заземлителю, но это может быть не так, в зависимости для чего и какой трансформатор у вас установлен. Что за трансформатор, я к сожалению не скажу, в ТП доступ закрыт пока, но он как я понимаю, понижающий, нужен для питания потребителей объекта, если к нему с воздушки приходят три фазы, то первичная обмотка соединена в треугольник???.....хотя....она может и в звезду быть соединена, так ведь??? получается ноль берется от соединенной в звезду вторичной обмотки транса, от средней точки...и эта средняя точка еще и присоединена к контуру заземления...та получается? Трудный вы задали вопрос, Давайте попросим помощь зала. может и ошибся...но я четко вижу как от воздушной линии (трехпроводной) отходит трехжильный кабель, причем он через разъединители присоединен к воздушной линии...а если мне память не изменяет...то вряд ли на нуль или землю будут ставить разъединитель...или я не прав? -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
|
|
23.10.2014, 17:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
может и ошибся...но я четко вижу как от воздушной линии (трехпроводной) отходит трехжильный кабель, причем он через разъединители присоединен к воздушной линии...а если мне память не изменяет...то вряд ли на нуль или землю будут ставить разъединитель...или я не прав? Сети 6-10 кВ выполняются с изолированной нейтралью. Поэтому в них нулевого провода нет. Только 3 фазных. Почитайте про режимы нейтрали в каком нибудь не очень заумном учебнике. -------------------- |
|
|
Сопот помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? 22.10.2014, 21:57
haramamburu Боюсь что это сложности гуглоперевода: имхо под ... 22.10.2014, 22:24
Сопот а с чем эта шина соединена? у меня ее нет...у меня... 22.10.2014, 22:38
Viktor2004 Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы... 22.10.2014, 23:19
Сопот Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:19) Ес... 22.10.2014, 23:28
Viktor2004 Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 0:28) Так, а к... 22.10.2014, 23:56
Сопот Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:56) Ав... 23.10.2014, 0:08
Viktor2004 Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 1:08) я имею в... 23.10.2014, 0:29
Сопот Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 21:29) Со... 23.10.2014, 14:55
Transformator Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 15:55) Я тут н... 23.10.2014, 15:13
Сопот Цитата(Transformator @ 23.10.2014, 12:13)... 23.10.2014, 15:40
Transformator Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 16:40) Хорошо,... 23.10.2014, 17:03
шахтер Уважаемый сделай свое правильное повторное заземле... 23.10.2014, 5:48
Transformator Цитата(шахтер @ 23.10.2014, 6:48) Уважаем... 23.10.2014, 10:48
Сопот [quote name='Костян челябинский' date=... 23.10.2014, 17:48
Костян челябинский УГУ 23.10.2014, 17:50![]() ![]() ![]() |
|