Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту?

Сопот
сообщение 22.10.2014, 21:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Имеется оборудование, состоящее из блоков, один блок является блоком управления-в его состав входит автоматический выключатель и еще некоторые элементы электроники. К этому блоку согласно тех.описания должна быть подведена сеть напряжением 220В, если открыть переднюю панель этого блока, то можно увидеть три клеммы для присоединения кабеля- под фазу, под нуль и заземление...фаза и нуль пошли на автоматический выключатель, а клемма "заземление" соединена с корпусом блока. На остальных блоках оборудования имеется заземляющий зажим, к которому подсоединяется один конец кабеля, а второй конец этого кабеля присоединятся к шине. Данная шина идет в составе оборудования. И эту шину нужно подключить к объектовой шине...Вопросы - что это за объектовая шина должна быть? это отдельный контур заземления? у питающего кабеля заземляющий провод куда должен быть присоединен к этой же объектовой шине? вообщем я запутался, помогите пожалуйста! Прикладываю рисунки, на одном схема соединения, на другом схема блока питания...если есть вопросы спрашивайте...понимаю,что наверное я может коряво написал суть проблемы
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 22.10.2014, 23:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы, требующие заземления, ничего в землю вбивать не надо. Потребуйте от электриков что бы к вам провели заземляющий провод сечением 16 кв. Провод этот с одного конца пусть подключат в щитовой к щине заземления ( на которой нейтраль трансформаторной подстанции глухозаземлена). У себя в лаборатории закрепите на уровне плинтуса медную шину (можно ту которая идет в комплекте про которую Вы писали) и прикрутите к этой шине тот заземляющий провод который к вам подведут. И уже на эту шину сажайте все ваше оборудование, которое Вы указали на рисунке. Каждый провод заземления под свой отдельный болт. Ни в коем случае не подключайте заземление транзитом от одного блока к другому. Обязательно каждый индивидуально. Я бы так сделал. Давно уже не электрик, не помню как на это посмотрит энергонадзор, но то что так будет обеспечена электробезопасность, в этом уверен.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.10.2014, 23:23


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сопот
сообщение 22.10.2014, 23:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:19) *
Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы, требующие заземления, ничего в землю вбивать не надо. Потребуйте от электриков что бы к вам провели заземляющий провод сечением 16 кв. Провод этот с одного конца пусть подключат в щитовой к щине заземления ( на которой нейтраль трансформаторной подстанции глухозаземлена). У себя в лаборатории закрепите на уровне плинтуса медную шину (можно ту которая идет в комплекте про которую Вы писали) и прикрутите к этой шине тот заземляющий провод который к вам подведут. И уже на эту шину сажайте все ваше оборудование, которое Вы указали на рисунке. Каждый провод заземления под свой отдельный болт. Ни в коем случае не подключайте заземление транзитом от одного блока к другому. Обязательно каждый индивидуально. Я бы так сделал. Давно уже не электрик, не помню как на это посмотрит энергонадзор, но то что так будет обеспечена электробезопасность, в этом уверен.

Так, а как этим обеспечится защита? допустим, фаза пробивает на корпус, с корпуса на шину в лаборатории, с нее на шину в щитке и т.д....правильно я понимаю? ни какие автоматы не отключатся при этом? уменьшится ток просто? что произойдет? как я узнаю что фазу пробило?
И еще у питающего кабеля, заземляющую жилу тоже подсоединять в щитовой к шине заземления (на которой нейтраль трансформатора глухозаземлена)??

Сообщение отредактировал Сопот - 22.10.2014, 23:30


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.10.2014, 23:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 0:28) *
Так, а как этим обеспечится защита? допустим, фаза пробивает на корпус, с корпуса на шину в лаборатории, с нее на шину в щитке и т.д....правильно я понимаю? ни какие автоматы не отключатся при этом? уменьшится ток просто? что произойдет? как я узнаю что фазу пробило?


Автоматы должны стоять перед розетками в которые Вы включаете свое оборудование. При пробое фазы на заземленный корпус ток с фазы пойдет непосредственно через шину заземления на глухозаземленную нейтраль трансформатора. Ток при этом не уменьшится, а наоборот увеличится до уровня тока короткого замыкания, который ограничивается лишь сопротивлением всей цепочки заземления. Автомат который запитывает розетки при этом должен сработать. И поскольку все корпуса оборудования будут подключены к заземлению, они будут всегда иметь потенциал заземления, то есть близко к нулю. Даже если фаза пробъет на корпус. И чем меньше сопротивление цепочки заземления, тем ближе к нулю потенциал корпусов. А вот если их не землить, при пробое корпус примет потенциал фазы. Сами представляете что будет если кто-то в этот момент касается корпуса пальцем, а другой рукой опирается на батарею отопления.

Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 0:28) *
И еще у питающего кабеля, заземляющую жилу тоже подсоединять в щитовой к шине заземления (на которой нейтраль трансформатора глухозаземлена)??


Она туда должна быть посажена по определению. Это ее штатное место. Если конечно имеется в виду питающий кабель который идет на ваш щиток от трансформатора.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.10.2014, 23:59


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сопот
сообщение 23.10.2014, 0:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:56) *
Автоматы должны стоять перед розетками в которые Вы включаете свое оборудование. При пробое фазы на заземленный корпус ток с фазы пойдет непосредственно через шину заземления на глухозаземленную нейтраль трансформатора. Ток при этом не уменьшится, а наоборот увеличится до уровня тока короткого замыкания, который ограничивается лишь сопротивлением всей цепочки заземления. Автомат который запитывает розетки при этом должен сработать. И поскольку все корпуса оборудования будут подключены к заземлению, они будут всегда иметь потенциал заземления, то есть близко к нулю. Даже если фаза пробъет на корпус. И чем меньше сопротивление цепочки заземления, тем ближе к нулю потенциал корпусов. А вот если их не землить, при пробое корпус примет потенциал фазы. Сами представляете что будет если кто-то в этот момент касается корпуса пальцем, а другой рукой опирается на батарею отопления.



Она туда должна быть посажена по определению. Это ее штатное место. Если конечно имеется в виду питающий кабель который идет на ваш щиток от трансформатора.

я имею ввиду под "питающий кабель" кабель, который на рисунке обозначен "LNземля"....он идет от щитка к автомату
Да и еще, а если у меня на объекте к примеру нет возможности подсоединится к глухозаземленной нейтрали, а есть те самые забитые штыри в землю...к ним можно заземлиться? как тогда сработает защита?


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 23.10.2014, 0:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 1:08) *
я имею ввиду под "питающий кабель" кабель, который на рисунке обозначен "LNземля"....он идет от щитка к автомату


Со стороны автомата заземляющий провод этого кабеля должен быть подключен к внутренней заземляющей шинке шитка питания. Если там такой шинки нет и электропроводка в здании старая, его можно подключить к корпусу самого щитка. Корпуса электрощитков еще с советских времен всегда заземляли конструктивно.


Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 1:08) *
Да и еще, а если у меня на объекте к примеру нет возможности подсоединится к глухозаземленной нейтрали, а есть те самые забитые штыри в землю...к ним можно заземлиться? как тогда сработает защита?

Если не возможности, можно сделать и так как у Вас. При пробое в таком случае фаза пойдет через автомат защиты - розетку питания - место пробоя - корпус - шинка заземления - вбитый штырь - грунтовые воды - место заземления трансформаторной подстанции - глухозаземленная нейтраль трансформатора - ноль трансформатора.
Как видите, качество заземления в этом случае будет зависеть насколько глубоко вбит штырь, как он контачит с грунтовыми водами. От этого зависит сопротивление заземления. Чем оно меньше, тем лучше, тем ниже потенциал под которым окажется корпус аварийного прибора в случае пробоя..

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.10.2014, 0:34


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сопот
сообщение 23.10.2014, 14:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 21:29) *
Со стороны автомата заземляющий провод этого кабеля должен быть подключен к внутренней заземляющей шинке шитка питания. Если там такой шинки нет и электропроводка в здании старая, его можно подключить к корпусу самого щитка. Корпуса электрощитков еще с советских времен всегда заземляли конструктивно.



Если не возможности, можно сделать и так как у Вас. При пробое в таком случае фаза пойдет через автомат защиты - розетку питания - место пробоя - корпус - шинка заземления - вбитый штырь - грунтовые воды - место заземления трансформаторной подстанции - глухозаземленная нейтраль трансформатора - ноль трансформатора.
Как видите, качество заземления в этом случае будет зависеть насколько глубоко вбит штырь, как он контачит с грунтовыми водами. От этого зависит сопротивление заземления. Чем оно меньше, тем лучше, тем ниже потенциал под которым окажется корпус аварийного прибора в случае пробоя..


Я тут на этаже где оборудование мое находится, нашел этажный щиток, в нем также есть шина заземления. От нее можно протянуть кабель заземления?


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2014, 15:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 15:55) *
Я тут на этаже где оборудование мое находится, нашел этажный щиток, в нем также есть шина заземления. От нее можно протянуть кабель заземления?

Да, только для начала проверь от нее сопротивление петли фаза-ноль. А то получится, что он в воздухе висит, а ты будешь думать что заземлен.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сопот
сообщение 23.10.2014, 15:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 6012



Цитата(Transformator @ 23.10.2014, 12:13) *
Да, только для начала проверь от нее сопротивление петли фаза-ноль. А то получится, что он в воздухе висит, а ты будешь думать что заземлен.

Хорошо, спасибо. А не подскажите откуда берется N в моем случае....имеется воздушная линия, трехпроводная, от нее к зданию спускается соответственно трехжильный кабель, который идет к трансформатору, также рядом со зданием сделан контур заземления...если я правильно понимаю..от воздушной линии идут три фазы, заземление берется от контура заземления, а ноль откуда берется?

Сообщение отредактировал Сопот - 23.10.2014, 16:17


--------------------
Кто как работает, тот так и отдыхает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сопот   помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту?   22.10.2014, 21:57
- - haramamburu   Боюсь что это сложности гуглоперевода: имхо под ...   22.10.2014, 22:24
|- - Сопот   а с чем эта шина соединена? у меня ее нет...у меня...   22.10.2014, 22:38
- - Viktor2004   Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы...   22.10.2014, 23:19
|- - Сопот   Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:19) Ес...   22.10.2014, 23:28
|- - Viktor2004   Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 0:28) Так, а к...   22.10.2014, 23:56
|- - Сопот   Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:56) Ав...   23.10.2014, 0:08
|- - Viktor2004   Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 1:08) я имею в...   23.10.2014, 0:29
|- - Сопот   Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 21:29) Со...   23.10.2014, 14:55
|- - Transformator   Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 15:55) Я тут н...   23.10.2014, 15:13
|- - Сопот   Цитата(Transformator @ 23.10.2014, 12:13)...   23.10.2014, 15:40
|- - Transformator   Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 16:40) Хорошо,...   23.10.2014, 17:03
- - шахтер   Уважаемый сделай свое правильное повторное заземле...   23.10.2014, 5:48
|- - Transformator   Цитата(шахтер @ 23.10.2014, 6:48) Уважаем...   23.10.2014, 10:48
- - Pantryk   Ноль берется от средней точки вторичной обмотки та...   23.10.2014, 16:34
|- - Сопот   Цитата(Pantryk @ 23.10.2014, 13:34) Ноль ...   23.10.2014, 17:27
|- - Костян челябинский   Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 20:27) может и...   23.10.2014, 17:31
|- - Сопот   [quote name='Костян челябинский' date=...   23.10.2014, 17:48