![]() помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Имеется оборудование, состоящее из блоков, один блок является блоком управления-в его состав входит автоматический выключатель и еще некоторые элементы электроники. К этому блоку согласно тех.описания должна быть подведена сеть напряжением 220В, если открыть переднюю панель этого блока, то можно увидеть три клеммы для присоединения кабеля- под фазу, под нуль и заземление...фаза и нуль пошли на автоматический выключатель, а клемма "заземление" соединена с корпусом блока. На остальных блоках оборудования имеется заземляющий зажим, к которому подсоединяется один конец кабеля, а второй конец этого кабеля присоединятся к шине. Данная шина идет в составе оборудования. И эту шину нужно подключить к объектовой шине...Вопросы - что это за объектовая шина должна быть? это отдельный контур заземления? у питающего кабеля заземляющий провод куда должен быть присоединен к этой же объектовой шине? вообщем я запутался, помогите пожалуйста! Прикладываю рисунки, на одном схема соединения, на другом схема блока питания...если есть вопросы спрашивайте...понимаю,что наверное я может коряво написал суть проблемы
-------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы, требующие заземления, ничего в землю вбивать не надо. Потребуйте от электриков что бы к вам провели заземляющий провод сечением 16 кв. Провод этот с одного конца пусть подключат в щитовой к щине заземления ( на которой нейтраль трансформаторной подстанции глухозаземлена). У себя в лаборатории закрепите на уровне плинтуса медную шину (можно ту которая идет в комплекте про которую Вы писали) и прикрутите к этой шине тот заземляющий провод который к вам подведут. И уже на эту шину сажайте все ваше оборудование, которое Вы указали на рисунке. Каждый провод заземления под свой отдельный болт. Ни в коем случае не подключайте заземление транзитом от одного блока к другому. Обязательно каждый индивидуально. Я бы так сделал. Давно уже не электрик, не помню как на это посмотрит энергонадзор, но то что так будет обеспечена электробезопасность, в этом уверен.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.10.2014, 23:23 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы, требующие заземления, ничего в землю вбивать не надо. Потребуйте от электриков что бы к вам провели заземляющий провод сечением 16 кв. Провод этот с одного конца пусть подключат в щитовой к щине заземления ( на которой нейтраль трансформаторной подстанции глухозаземлена). У себя в лаборатории закрепите на уровне плинтуса медную шину (можно ту которая идет в комплекте про которую Вы писали) и прикрутите к этой шине тот заземляющий провод который к вам подведут. И уже на эту шину сажайте все ваше оборудование, которое Вы указали на рисунке. Каждый провод заземления под свой отдельный болт. Ни в коем случае не подключайте заземление транзитом от одного блока к другому. Обязательно каждый индивидуально. Я бы так сделал. Давно уже не электрик, не помню как на это посмотрит энергонадзор, но то что так будет обеспечена электробезопасность, в этом уверен. Так, а как этим обеспечится защита? допустим, фаза пробивает на корпус, с корпуса на шину в лаборатории, с нее на шину в щитке и т.д....правильно я понимаю? ни какие автоматы не отключатся при этом? уменьшится ток просто? что произойдет? как я узнаю что фазу пробило? И еще у питающего кабеля, заземляющую жилу тоже подсоединять в щитовой к шине заземления (на которой нейтраль трансформатора глухозаземлена)?? Сообщение отредактировал Сопот - 22.10.2014, 23:30 -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Так, а как этим обеспечится защита? допустим, фаза пробивает на корпус, с корпуса на шину в лаборатории, с нее на шину в щитке и т.д....правильно я понимаю? ни какие автоматы не отключатся при этом? уменьшится ток просто? что произойдет? как я узнаю что фазу пробило? Автоматы должны стоять перед розетками в которые Вы включаете свое оборудование. При пробое фазы на заземленный корпус ток с фазы пойдет непосредственно через шину заземления на глухозаземленную нейтраль трансформатора. Ток при этом не уменьшится, а наоборот увеличится до уровня тока короткого замыкания, который ограничивается лишь сопротивлением всей цепочки заземления. Автомат который запитывает розетки при этом должен сработать. И поскольку все корпуса оборудования будут подключены к заземлению, они будут всегда иметь потенциал заземления, то есть близко к нулю. Даже если фаза пробъет на корпус. И чем меньше сопротивление цепочки заземления, тем ближе к нулю потенциал корпусов. А вот если их не землить, при пробое корпус примет потенциал фазы. Сами представляете что будет если кто-то в этот момент касается корпуса пальцем, а другой рукой опирается на батарею отопления. И еще у питающего кабеля, заземляющую жилу тоже подсоединять в щитовой к шине заземления (на которой нейтраль трансформатора глухозаземлена)?? Она туда должна быть посажена по определению. Это ее штатное место. Если конечно имеется в виду питающий кабель который идет на ваш щиток от трансформатора. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.10.2014, 23:59 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Автоматы должны стоять перед розетками в которые Вы включаете свое оборудование. При пробое фазы на заземленный корпус ток с фазы пойдет непосредственно через шину заземления на глухозаземленную нейтраль трансформатора. Ток при этом не уменьшится, а наоборот увеличится до уровня тока короткого замыкания, который ограничивается лишь сопротивлением всей цепочки заземления. Автомат который запитывает розетки при этом должен сработать. И поскольку все корпуса оборудования будут подключены к заземлению, они будут всегда иметь потенциал заземления, то есть близко к нулю. Даже если фаза пробъет на корпус. И чем меньше сопротивление цепочки заземления, тем ближе к нулю потенциал корпусов. А вот если их не землить, при пробое корпус примет потенциал фазы. Сами представляете что будет если кто-то в этот момент касается корпуса пальцем, а другой рукой опирается на батарею отопления. Она туда должна быть посажена по определению. Это ее штатное место. Если конечно имеется в виду питающий кабель который идет на ваш щиток от трансформатора. я имею ввиду под "питающий кабель" кабель, который на рисунке обозначен "LNземля"....он идет от щитка к автомату Да и еще, а если у меня на объекте к примеру нет возможности подсоединится к глухозаземленной нейтрали, а есть те самые забитые штыри в землю...к ним можно заземлиться? как тогда сработает защита? -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
я имею ввиду под "питающий кабель" кабель, который на рисунке обозначен "LNземля"....он идет от щитка к автомату Со стороны автомата заземляющий провод этого кабеля должен быть подключен к внутренней заземляющей шинке шитка питания. Если там такой шинки нет и электропроводка в здании старая, его можно подключить к корпусу самого щитка. Корпуса электрощитков еще с советских времен всегда заземляли конструктивно. Да и еще, а если у меня на объекте к примеру нет возможности подсоединится к глухозаземленной нейтрали, а есть те самые забитые штыри в землю...к ним можно заземлиться? как тогда сработает защита? Если не возможности, можно сделать и так как у Вас. При пробое в таком случае фаза пойдет через автомат защиты - розетку питания - место пробоя - корпус - шинка заземления - вбитый штырь - грунтовые воды - место заземления трансформаторной подстанции - глухозаземленная нейтраль трансформатора - ноль трансформатора. Как видите, качество заземления в этом случае будет зависеть насколько глубоко вбит штырь, как он контачит с грунтовыми водами. От этого зависит сопротивление заземления. Чем оно меньше, тем лучше, тем ниже потенциал под которым окажется корпус аварийного прибора в случае пробоя.. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 23.10.2014, 0:34 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Со стороны автомата заземляющий провод этого кабеля должен быть подключен к внутренней заземляющей шинке шитка питания. Если там такой шинки нет и электропроводка в здании старая, его можно подключить к корпусу самого щитка. Корпуса электрощитков еще с советских времен всегда заземляли конструктивно. Если не возможности, можно сделать и так как у Вас. При пробое в таком случае фаза пойдет через автомат защиты - розетку питания - место пробоя - корпус - шинка заземления - вбитый штырь - грунтовые воды - место заземления трансформаторной подстанции - глухозаземленная нейтраль трансформатора - ноль трансформатора. Как видите, качество заземления в этом случае будет зависеть насколько глубоко вбит штырь, как он контачит с грунтовыми водами. От этого зависит сопротивление заземления. Чем оно меньше, тем лучше, тем ниже потенциал под которым окажется корпус аварийного прибора в случае пробоя.. Я тут на этаже где оборудование мое находится, нашел этажный щиток, в нем также есть шина заземления. От нее можно протянуть кабель заземления? -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Я тут на этаже где оборудование мое находится, нашел этажный щиток, в нем также есть шина заземления. От нее можно протянуть кабель заземления? Да, только для начала проверь от нее сопротивление петли фаза-ноль. А то получится, что он в воздухе висит, а ты будешь думать что заземлен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 ![]() |
Да, только для начала проверь от нее сопротивление петли фаза-ноль. А то получится, что он в воздухе висит, а ты будешь думать что заземлен. Хорошо, спасибо. А не подскажите откуда берется N в моем случае....имеется воздушная линия, трехпроводная, от нее к зданию спускается соответственно трехжильный кабель, который идет к трансформатору, также рядом со зданием сделан контур заземления...если я правильно понимаю..от воздушной линии идут три фазы, заземление берется от контура заземления, а ноль откуда берется? Сообщение отредактировал Сопот - 23.10.2014, 16:17 -------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 12:36 |
|
![]() |