помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? |
22.10.2014, 21:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.7.2006 Пользователь №: 6012 |
Имеется оборудование, состоящее из блоков, один блок является блоком управления-в его состав входит автоматический выключатель и еще некоторые элементы электроники. К этому блоку согласно тех.описания должна быть подведена сеть напряжением 220В, если открыть переднюю панель этого блока, то можно увидеть три клеммы для присоединения кабеля- под фазу, под нуль и заземление...фаза и нуль пошли на автоматический выключатель, а клемма "заземление" соединена с корпусом блока. На остальных блоках оборудования имеется заземляющий зажим, к которому подсоединяется один конец кабеля, а второй конец этого кабеля присоединятся к шине. Данная шина идет в составе оборудования. И эту шину нужно подключить к объектовой шине...Вопросы - что это за объектовая шина должна быть? это отдельный контур заземления? у питающего кабеля заземляющий провод куда должен быть присоединен к этой же объектовой шине? вообщем я запутался, помогите пожалуйста! Прикладываю рисунки, на одном схема соединения, на другом схема блока питания...если есть вопросы спрашивайте...понимаю,что наверное я может коряво написал суть проблемы
-------------------- Кто как работает, тот так и отдыхает
|
|
|
![]() |
22.10.2014, 23:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если у Вас лаборатория в которой стоят эти приборы, требующие заземления, ничего в землю вбивать не надо. Потребуйте от электриков что бы к вам провели заземляющий провод сечением 16 кв. Провод этот с одного конца пусть подключат в щитовой к щине заземления ( на которой нейтраль трансформаторной подстанции глухозаземлена). У себя в лаборатории закрепите на уровне плинтуса медную шину (можно ту которая идет в комплекте про которую Вы писали) и прикрутите к этой шине тот заземляющий провод который к вам подведут. И уже на эту шину сажайте все ваше оборудование, которое Вы указали на рисунке. Каждый провод заземления под свой отдельный болт. Ни в коем случае не подключайте заземление транзитом от одного блока к другому. Обязательно каждый индивидуально. Я бы так сделал. Давно уже не электрик, не помню как на это посмотрит энергонадзор, но то что так будет обеспечена электробезопасность, в этом уверен.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 22.10.2014, 23:23 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Сопот помогите разобраться куда подключить заземление и как оно будет осуществлять защиту? 22.10.2014, 21:57
haramamburu Боюсь что это сложности гуглоперевода: имхо под ... 22.10.2014, 22:24
Сопот а с чем эта шина соединена? у меня ее нет...у меня... 22.10.2014, 22:38
Сопот Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:19) Ес... 22.10.2014, 23:28
Viktor2004 Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 0:28) Так, а к... 22.10.2014, 23:56
Сопот Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 20:56) Ав... 23.10.2014, 0:08
Viktor2004 Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 1:08) я имею в... 23.10.2014, 0:29
Сопот Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2014, 21:29) Со... 23.10.2014, 14:55
Transformator Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 15:55) Я тут н... 23.10.2014, 15:13
Сопот Цитата(Transformator @ 23.10.2014, 12:13)... 23.10.2014, 15:40
Transformator Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 16:40) Хорошо,... 23.10.2014, 17:03
шахтер Уважаемый сделай свое правильное повторное заземле... 23.10.2014, 5:48
Transformator Цитата(шахтер @ 23.10.2014, 6:48) Уважаем... 23.10.2014, 10:48
Pantryk Ноль берется от средней точки вторичной обмотки та... 23.10.2014, 16:34
Сопот Цитата(Pantryk @ 23.10.2014, 13:34) Ноль ... 23.10.2014, 17:27
Костян челябинский Цитата(Сопот @ 23.10.2014, 20:27) может и... 23.10.2014, 17:31
Сопот [quote name='Костян челябинский' date=... 23.10.2014, 17:48
Костян челябинский УГУ 23.10.2014, 17:50![]() ![]() ![]() |
|