Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

skva
сообщение 20.10.2014, 0:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.10.2014
Пользователь №: 42041



Здравствуйте. Собираюсь капитально менять проводку. Прикладываю схемку (извиняюсь за вольную мазню). Покритикуйте, пожалуйста. Стояк в подъезде старый, насчет его модернизации неизвестно, земли нет, обычная двухпроводка, кабель планирую класть трехжильный, РЕ проводник нигде под клемы не сажать, а оставить болтаться в "воздухе" до тех пор пока не модернизируют стояк.Кратко по потребителям:
Кухня - чайник, СВЧ, холодильник, прочее.
Ванная - стиральная машина, прочее.
Комната - кондиционер, ноут, телевизор, музыка, прочее.
Прихожая - розетки на всякий случай. Под прочими понимаю непрожорливых энергопотребителей.
Никак не могу разобраться с расключением щитка. Всё соединяется, как я и нарисовал на схеме с помощью перемычек? В щитке везде использовать 4мм провод? На розетки разумеется 2.5, на освещение 1.5. Заранее благодарю за помощь.
 Уменьшено до 76%
Прикрепленное изображение
1071 x 762 (48.57 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
skva
сообщение 20.10.2014, 20:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 19.10.2014
Пользователь №: 42041



FRAER
Не уверен, что правильно перерисовал схему. Оцените, пожалуйста.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 76%
Прикрепленное изображение
1071 x 762 (52.74 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- skva   Электрика в однокомнатной хрущевке   20.10.2014, 0:09
- - FRAER   В щите лучше шестеркой расключить, ну и свет из-по...   20.10.2014, 7:21
- - Искра   И как уже неоднократно говорилось - УЗО на ванную ...   20.10.2014, 9:51
- - skva   Спасибо за замечания! Вокруг них в сети идут б...   20.10.2014, 10:38
|- - Искра   Учтите ещё моё пожелание и, в принципе, прилично.....   20.10.2014, 11:19
- - FRAER   Свет под узо оставите? Искра, ну так вроде ни в од...   20.10.2014, 11:34
- - skva   Искра Пожалуй не буду так перестраховываться, т.к....   20.10.2014, 13:13
- - FRAER   Нормально, ставьте шестерку, там надо-то метр кабе...   20.10.2014, 13:25
- - skva   FRAER Не уверен, что правильно перерисовал схему. ...   20.10.2014, 20:53
- - FRAER   skva, на свет достаточно однополюсного автомата, т...   21.10.2014, 4:51
|- - Null   Цитата(FRAER @ 21.10.2014, 5:51) skva, на...   21.10.2014, 8:34
|- - Гость_ArtMan_*   Цитата(Null @ 21.10.2014, 8:34) Шинка зде...   21.10.2014, 13:04
|- - Null   Цитата(Гость_ArtMan_* @ 21.10.2014, 14:04...   21.10.2014, 16:34
- - Volt380   вообще не вижу смысла использовать 6 в расключке, ...   21.10.2014, 7:53
- - FRAER   А кто говорил, что к нарисованной, по мне тут 2 ну...   21.10.2014, 10:12
- - skva   Что-то вчера на ночь глядя полную хрень нарисовал....   21.10.2014, 10:13
|- - Transformator   Цитата(skva @ 21.10.2014, 10:13) Что-то в...   21.10.2014, 13:31
|- - skva   Цитата(Transformator @ 21.10.2014, 14:31)...   22.10.2014, 12:59
- - FRAER   Примерно так, хотя я бы поставил вторую нулевую ши...   21.10.2014, 10:15
- - savelij®   Вообще то в нормативке есть про 10 мА и про област...   21.10.2014, 15:54
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.10.2014, 15:54) Вооб...   21.10.2014, 16:18
- - Искра   Не знаю, не знаю...Всегда ставлю 10мА-ну такие у м...   24.10.2014, 22:18