Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление потребителей 6, 10 кВ , Заземление потребителей 6, 10 кВ

Гость_gromozeka_*
сообщение 13.10.2014, 14:53
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Господа, помогите разобраться. Довольно мощный промышленный объект. Потребители - 6кВ. Подскажите, пожалуйста, пункт правил по расчету сечений заземляющих проводников к потребителям от заземляющего устройства. (по поводу ст. полосы 40*5 берет сомнение меня). Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 13.10.2014, 15:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



ПУЭ
1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.


--------------------