Можно ли тонкий провод земли для УЗО? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли тонкий провод земли для УЗО? |
10.10.2014, 11:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 |
Ну зачем делать толстый провод заземления, если перед проводкой стоит автомат УЗО?
В комнате буду делать новую проводку, думаю взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат, а провод заземления тоненький ы одной изоляции. Правильно так? Проводка будет ложится в канал из глины без всяких коробов и гофры, потом чемто прикрыть канал, а поверх будет выравниващая штукатурка цементная или белая. Надеюсь что нет толка брать толстый заземляющий провод, я прав? Для УЗО хватит и тонкого провода,чтобы выбить питание? |
|
|
![]() |
11.10.2014, 12:00
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.9.2014 Из: МО Пользователь №: 41047 |
специалисты понимают, что такое ВВГ на 4 квадрата, а тем, кто не понимает изучать мат часть.
для тех, кто в танке поясню: думаю взять провод двойной в 2-х изоляциях нап 8 киловат, провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами вот маркировка http://cmd01.net/blog/?p=21 на 8 киловат, 8000 /220 = ~36A для этой нагрузки используется кабель сечением 6 квадратов (выше я перепутал и написал на 4 квадрата) Все что я сделал - это перевел, что, по моему мнению, имел в виду автор. не правы. посмотрите п.1.7.50, п.1.7.51 ПУЭ не заметил, чтобы автор планировал использовать кабель без изоляции, или Вы тупо тролите? Смотриииите какой есть пункт в ПУЭ!!! Вдруг FRAER про него не знал! )) ps а тут "гости" все такие "сложные"? Сообщение отредактировал cmd01 - 11.10.2014, 12:23 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.10.2014, 13:13
Сообщение
#3
|
|
Гости |
специалисты понимают, что такое ВВГ на 4 квадрата, а тем, кто не понимает изучать мат часть. для тех, кто в танке поясню: провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами вот маркировка http://cmd01.net/blog/?p=21 8000 /220 = ~36A для этой нагрузки используется кабель сечением 6 квадратов (выше я перепутал и написал на 4 квадрата) Все что я сделал - это перевел, что, по моему мнению, имел в виду автор. ps а тут "гости" все такие "сложные"? Где у ТС речь о ВВГ? " Это Ваша интерпритация! "провод в двойной 2х изоляциях это ВВГ c 2 жилами" - а что ПВС или КГ или куча других проводов не могут быть в двойной изоляции? Ваше "там надо было просто запятую поставить, он имел ввиду ВВГ на 4 квадрата XD" - что такое XD? В официальной маркировке такого индекса не встречал. По поводу "а тут "гости" все такие "сложные"?" Получается они сложны для Вашего понятия. За несколько лет посещения уважаемого форума таких вопросов не возникало ни у кого! |
|
|
deexter Можно ли тонкий провод земли для УЗО? 10.10.2014, 11:52
FRAER Заземление - основная защита от поражения эл.током... 10.10.2014, 12:02
Гость Цитата(FRAER @ 10.10.2014, 12:02) Заземле... 10.10.2014, 16:23
Гость Цитата(FRAER @ 10.10.2014, 12:02) Заземле... 11.10.2014, 17:54
deexter Цитата(FRAER @ 10.10.2014, 12:02) Заземле... 10.10.2014, 12:06
savelij® Модератор почитал... и решил, что место темы в чай... 10.10.2014, 12:38
Гость сочувствующий Цитата(deexter @ 10.10.2014, 11:52) ...
В... 10.10.2014, 18:47
___VITOS___ И как обычно ПУЭ поднимаем))))
Автор,Берите 3-х жи... 10.10.2014, 19:06
cmd01 там надо было просто запятую поставить, он имел вв... 10.10.2014, 19:06
Гость сочувствующий Цитата(cmd01 @ 10.10.2014, 19:06) там над... 10.10.2014, 21:12
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2014, 22... 10.10.2014, 22:27
Оптимист Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2014, 21... 11.10.2014, 11:40

cmd01 Цитата(Гость сочувствующий @ 11.10.2014, 13... 11.10.2014, 13:41

Гость сочувствующий Цитата(cmd01 @ 11.10.2014, 13:41) по пово... 11.10.2014, 14:11
Оптимист Цитата(cmd01 @ 11.10.2014, 12:00) 1 специ... 11.10.2014, 13:46
Гость Цитата(cmd01 @ 11.10.2014, 12:00) не заме... 11.10.2014, 16:55
cmd01 Гость_Гость сочувствующий_*, Приношу Вам свои изви... 11.10.2014, 14:44
Гость сочувствующий Цитата(cmd01 @ 11.10.2014, 14:44) Гость_Г... 11.10.2014, 14:54
FRAER Ну, прочитал еще раз вышеназванные пункты, в чем я... 11.10.2014, 17:40
FRAER Заземление - одна из основных мер защиты от пораже... 11.10.2014, 18:56
Гость Цитата(FRAER @ 11.10.2014, 18:56) Заземле... 11.10.2014, 19:10
Оптимист Цитата(FRAER @ 11.10.2014, 18:56) Заземле... 11.10.2014, 21:28
haramamburu Цитата(Оптимист @ 11.10.2014, 22:28) 3 За... 12.10.2014, 9:39
cmd01 Цитата(FRAER @ 11.10.2014, 18:56) Заземле... 12.10.2014, 11:35
Оптимист Цитата(cmd01 @ 12.10.2014, 11:35) 3.16 ГО... 13.10.2014, 9:47
Null Наши ГОСТы это перевод стандартов МЭК, а переводч... 12.10.2014, 17:21
cmd01 Цитата(Null @ 12.10.2014, 17:21) Наши ГОС... 12.10.2014, 17:42
Null Цитата(cmd01 @ 12.10.2014, 17:42) А какой... 12.10.2014, 19:40
Оптимист Цитата(Null @ 12.10.2014, 19:40) Для элек... 13.10.2014, 9:33
FRAER Уравнивание в обоих случаях 12.10.2014, 18:54
cmd01 спасибо! 12.10.2014, 20:03
cmd01 в этом госте как-то совсем все не так, как в ПУЭ и... 13.10.2014, 12:04
Гость сочувствующий Цитата(cmd01 @ 13.10.2014, 12:04) ....
вы... 14.10.2014, 6:45
Оптимист На фермах уравнивание потенциалов делают, во-первы... 14.10.2014, 8:51
Коляныч Цитата(Оптимист @ 14.10.2014, 8:51) На фе... 14.10.2014, 9:27
Гость сочувствующий Цитата(Оптимист @ 14.10.2014, 8:51) На фе... 14.10.2014, 10:20
Оптимист Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2014, 10... 14.10.2014, 11:03
Гость сочувствующий Цитата(Оптимист @ 14.10.2014, 11:03) Каки... 14.10.2014, 11:33
Оптимист Цитата(Гость сочувствующий @ 14.10.2014, 11... 14.10.2014, 14:21
Оптимист 1 Давно бы забанили.
2 Этими вопросами лет пятьдес... 14.10.2014, 10:13
Костян челябинский Цитата(Оптимист @ 14.10.2014, 13:13) 1 Да... 14.10.2014, 10:49
Гость Цитата(deexter @ 10.10.2014, 11:52) Ну за... 14.10.2014, 11:08
savelij® Чтобы исключить развитие темы в другом русле и лиш... 14.10.2014, 23:50![]() ![]() |
|