Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВЛ на территории школы , Помогите разобраться

Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 9.10.2014, 5:32
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте у меня вот такой вопрос. У нас по территории школы идет воздушная линия о,4кВ, при проверке ростехнадзор сказал, что это запрещено и дали предписание поменять это все на кабель. Нужно именно кабель или можно на провод СИП заменить. Спсибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2014, 5:50
Сообщение #2





Гости






ПУЭ, "2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП."

Вернуться в начало страницы