Монтажом занимаюсь сравнительно недавно, поэтому хочу спросить совета у бывалых т.к. делаю ставку на качество работ.
Заказчик попросил установить бокс с автоматами в квартире. С подъездного щита я завел на него кабель 6-ку медную трехжильный. Вопрос: как надежнее соединить нулевые провода, и самое главное, как соединить провода защитного зануления? Буду очень признателен. |
|
|
![]() |
8.10.2007, 23:09
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2006 Пользователь №: 2460 |
Просто,для информации: в этажном щите без соответствующего разрешения эксплуатирующей организации(в большинстве случаев таковой является ЖЭК) Вы не имеете права производить никаких работ.Сам частенько подрабатываю на монтаже электропроводки в квартирах и предпочитаю,чтобы все работы до ввода в квартиру(замена автоматов в ЭЩ,замена вводного кабеля до квартиры) производилась силами местных электриков.Жаль,конечно,терять деньги,которые мог бы заработать на замене вводного кабеля и автоматов,но и лишние проблемы с ЖЭКом не нужны ни мне,ни хозяевам.
-------------------- Успех - это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. (Уинстон Черчилль)
|
|
|
Гость_Алексей_* Защитное зануление 5.10.2007, 21:09
savelij Если Вас не затруднит поясните свой вопрос, что Вы... 5.10.2007, 22:03
Гость С проводами защитного зануления большие сомнения. ... 5.10.2007, 23:04
savelij Цитата(Гость @ 6.10.2007, 0:04) С провода... 6.10.2007, 10:22
Гость_Алексей_* Да подключил после счетчика, вводных автоматов я н... 7.10.2007, 20:50
savelij Получается, по просьбе клиента Вы безосновательно ... 7.10.2007, 21:28
Гость_Алексей_* Лишнюю нагрузку я не подсоединял, просто заменил д... 8.10.2007, 12:05
Гость И спасибо, что уделяете мне время. Все-таки в любо... 8.10.2007, 12:29
savelij Этажные щитки подключены к нулевому проводнику? Ка... 8.10.2007, 13:16
pen Цитата(savelij @ 8.10.2007, 10:16) Этажны... 8.10.2007, 23:20
gomed12 Пункт 1.7.131. ПУЭ применяют для многофазных цепей... 9.10.2007, 16:22
kraft Цитата1.7.132. Не допускается совмещение функций н... 9.10.2007, 22:02
pen Всё чётко и по делу. Спасибо! 9.10.2007, 17:18
Гость_Алексей_* Спасибо, мужики. Видимо остановлюсь на том, что по... 9.10.2007, 18:20
savelij Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 19:20... 9.10.2007, 18:53
ZavGar Цитата(savelij @ 9.10.2007, 18:53) А если... 9.10.2007, 19:11
Гость_Алексей_* Имеется ввиду, что провода торчат из стены фаза но... 9.10.2007, 20:12
ZavGar Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 20:12... 9.10.2007, 20:59
Rasmus Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 23:12... 14.10.2007, 21:28
gomed12 А интересно если твоя однофазная сеть соеденена в ... 10.10.2007, 18:48
kraft Цитата(gomed12 @ 10.10.2007, 18:48) А инт... 10.10.2007, 22:41
Anatoli А если отгорит ноль в щитовой в подвле? Ведь это н... 10.10.2007, 23:40
kraft ЦитатаА если отгорит ноль в щитовой в подвле? Ведь... 11.10.2007, 21:32
Гость_Алексей_* Мужики, а может выдолбить арматуру из стены, прива... 11.10.2007, 19:01
Гость Ну тогда уж лучше установить разделительный транс ... 11.10.2007, 22:23
kraft ЦитатаНу тогда уж лучше установить разделительный ... 13.10.2007, 21:45
gomed12 ЦитатаИмеется ввиду, что провода торчат из стены ф... 14.10.2007, 21:08![]() ![]() ![]() |
|