Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на трубах в ванне

Гость_Askmai_*
сообщение 4.10.2007, 17:40
Сообщение #1





Гости






Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией..
Четырехэтажный жилой дом: На втором этаже на сантех трубах(горяч и хол) и электрощите (находzтся в квартирах) напряжение.
На первом этаже на трубах U нет, но так же есть U на щитке. Причем отключение автоматов как на 1-м, так и на 2-м этажах результата не дает - все равно остается U на трубах второго этажа и щитках на 1-м и 2-м этажах остается.
В чем могут быть причины? (Различные варианты)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Бабайсан
сообщение 8.10.2007, 20:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 3.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8790



Несколько раз сталкивался с похожим. Первый раз - в ванной всё металлическое,соединённое с водопроводом ,било хозяев током. Индикатор на трубах показывал фазу, иногда всё это проподало, но потом появлялось. Сначала я почему-то решил узнать будет ли от этих труб роботать "контролька". Присоединил конец провода к нулю на щите (щит далеко от ванной), и противположный конец затащил в ванну. Лампа не загорелась. Но индикатор казал фазу уже на том проводе который я припёр. Провод целый, ноль на щите 100%, но как только переступаю порог ванной с проводом в руках - индикатор на конце этого провода светится. Я думал схожу с ума. Выяснилось: Фаза пропадала если отключить свет в нижней квартире, соседи снизу сделали в ванной подвесные потолки, там была нарушена изоляция, верхние слегка проливали нижних и фаза была не на трубах, а на сыром полу верхней квартиры. На трубах была нормльная земля. Я ещё несколько раз сталкивался с подобным _ везде причина - сырость и плохая изоляция. Что то длинно получилось...


--------------------
Это Мантана, а Мантана это...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Askmai   Напряжение на трубах в ванне   4.10.2007, 17:40
- - AlexPetrov   Отключите 3-й и 4-й, повторите замеры.   4.10.2007, 17:54
- - Dima2007   Или где то перепутали фазу и заземление, и заземли...   4.10.2007, 21:18
- - f389   Цитата(Askmai @ 4.10.2007, 15:40) На перв...   4.10.2007, 23:19
- - gomed12   ЦитатаНа втором этаже на сантех трубах(горяч и хол...   5.10.2007, 8:01
- - Олега   "в соединении PEN-проводника питающего кабеля...   5.10.2007, 9:01
- - NickEl   относительно чего замер производили , если относит...   5.10.2007, 19:58
- - Askmai   При отключении стояка, U на трубах пропадает. При ...   6.10.2007, 18:08
- - gomed12   Цитатаотносительно чего не совсем ясно Значит ходи...   6.10.2007, 19:48
- - Бабайсан   Несколько раз сталкивался с похожим. Первый раз - ...   8.10.2007, 20:36
- - Askmai   Всем спасибо за ответы! Нашли причину вроеде...   13.10.2007, 15:27
- - mihailof   как понять фаза на щиток?на нулевую шину что ли?пр...   18.10.2007, 18:15
- - Askmai   ДА. А защита в данном случае это предохранитель в ...   20.10.2007, 17:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены