![]() Авто запуск генератора! , помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Авто запуск генератора! , помогите разобраться |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41769 ![]() |
Приобрели генератор штурм с системой авто запуска энергомаш ап 85600 "http://in-green.com.ua/energomash/energomash-ap-85600" небольшая такая штукенция рассчитанная на 6 квт и генератор соответственно, стали посмотрели и побоялись подключать вот его клемник
1) 2 клеммы НАГРУЗКА (Ф)-(0) . 2) 2 клеммы ГЕНЕРАТОР (Ф)-(0) . 3) 2 клеммы ПИТАНИЕ (Ф)-(0) , и вот оно в чем наше сомнение судя по коробке ни каких пускателей там нет,а насколько я понимаю для управления 6-ю киловаттами что то такое должно быть, это первое второе провода из коробки к клемнику выходят судя по ним это сильно заниженные 2,5 мм кв. а на 6 кВт я так понимаю надо 4 мм.кв. ,но самое страшное это то что первая пара клемм это НАГРУЗКА но это нагрузка когда в сети от ТП нет напруги, тогда включается генератор и на них подается напруга от генератора, но вводной автомат никто же не отключал и в любой момент на этих проводах может появиться линейное напряжение от ТП и что на клеммах НАГРУЗКА встретиться напруга с генератора и с ТП и все КЗ . и где логика подключения?? на 3 клеммы ПИТАНИЕ подается напруга с водного автомата я так понимаю это индикатор линейного напряжения от ТП,когда в линии пропадает напруга обесточиваються 3 клеммы ПИТАНИЕ это служит сигналом для запуска генератор,генератор запустившись подает питание на клеммы НАГРУЗКА туда в свою очередь подключен дом подается напруга в дом и через нижние губки водного автомата на верхнии на вводном автомате появляется питание и соответсвенно оно появляеться на клеммах 3 ПИТАНЕЕ мозги прибора думают что подали свет с линии от ТП и удачно глушит генератор, как такой бред вообще может быть??????? Была идейка подключить схему через пару доп.пускателей чтоб убрать постоянное присутствие напруги от ТП на первых клеммах, и чтоб он сам не подавал напругу на 3 клеммы ПИТАНИЕ через водной автомат, схему собрали выключаем водной автомат провод на 3 клемме ПИТАНИЕ обесточиваеться идет сигнал на генератор и он удачно запустившись набрав ровные обороты подает сигнал на пульт и тот в свое время подает напругу на первые клеммы НАГРУЗКА, включаем дома потребители примерно до 20 Ампер генератор работает стабильно напруга отличная все работает. Но эта отличная напруга появилась и на нижних губках водного автомата (и если бы не было в сети напруги то через водной автомат через счетчик по кабельной линии мы спокойно запитуем все 0,4 на ТП) а по тому как у нас водной автомат был отключен и питание на верхних губках было от ТП а на нижних от Генератора при его включении (имитации случайной подачи напряжения) мы делам встречное КЗ и у нас удачно выбивает автомат на ТП на котором еще сидело соседнее кафе. Найти правды у продавцов или у дилеров так и не получилось в интернете инфы ноль инструкция к нему это только рисунок клемника и тех данные по прибору!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Вы пытаетесь подключить однофазный генератор через однофазный АВР к трехфазной сети. Нужен трехфазный АВР, но лояльный к однофазному напряжению генератора (некоторые могут воспринимать его как ненормальное трехфазное и не подключить к нагрузке. Как вариант можно использовать отдельный трехфазный АВР каскадом.
Извините, что ссылка а не изображение, но корпоративный фаервол блокирует расширенную фому. https://drive.google.com/file/d/0B1Qbg_rrZF...iew?usp=sharing |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41769 ![]() |
Вы пытаетесь подключить однофазный генератор через однофазный АВР к трехфазной сети. Нужен трехфазный АВР, но лояльный к однофазному напряжению генератора (некоторые могут воспринимать его как ненормальное трехфазное и не подключить к нагрузке. Как вариант можно использовать отдельный трехфазный АВР каскадом. Извините, что ссылка а не изображение, но корпоративный фаервол блокирует расширенную фому. https://drive.google.com/file/d/0B1Qbg_rrZF...iew?usp=sharing я с вами согласен, но пытаемся исходить от того что есть! Значит после автомата должен стоять контактор, рассчитанный на полный ток, потребляемый внутридомовой нагрузкой от сети. Катушка контактора должна быть подключена к питающей сети через нормально разомкнутые дополнительные контакты этого контактора, и параллельно этим контактам должна быть кнопка (тоже нормально разомкнутая). Сеть пропала - контактор отвалился - доп.контакты разомкнулись (контактор сам собой не включится при восстановлении сети) - заработал генератор. Сеть появилась - генератор глохнет - нажимаем на кнопку - контактор сработал - питаемся от сети. но вроде как стоит АВР, и человеческое присутствие при его включении мы исключаем! а тут нужно нажать на кнопку! насколько я понимаю этот АВР без доработок или без присутствия человека работать не будет!!!!!
Причина редактирования: удалены лишние знаки препинания
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |