есть некий обьект, по периметру которого установлены фонарные столбы,запитаные шлейфом от столба к столбу. среднее длина кабеля между клемными коробками на стлобах = 20м, фактическое потребление фонаря 40 ватт, в группе 37 фонарей . проблема такая-плохой проэктант неучел падение напряжения и выбрал сечения кабеля 2.5 квадрата естественно на последнем фонаре далеко не 220. и вот вопрос как грамотно расчитать падения напряжение и мощность потребления на каждой коробке?, если на клеме автомата и нулевой шины показывает мультимитр 19 ампер 220 вольт то вследствии 4.1 киловата,но 37 фонарей* 40 ватт =1,4 киловатта, поделитесь теорией пожалуста, а то гугл не помагает...
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Для себя табличку как-то сделал:
https://yadi.sk/i/qowQM9VAbmRZA |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Для себя табличку как-то сделал: https://yadi.sk/i/qowQM9VAbmRZA судя по таблице формула выглядит так, обосновать можешь? формула |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
судя по таблице формула выглядит так, обосновать можешь? формула Я её долго выводил. Если будет время, попробую снова. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |