Создал новую тему, а то в предыдущей теме все запутал уже окончательно.
Есть новая квартира в которой после строителей остался щеток с автоматами (електро). После этого было доброшено порядка 5 кабелей и решено перебрать щеток и поставить новые атоматы. Как я себе вижу все это указал в приложенном файле. Прокоментируйте, пжл, кто какие ошибки видит. Спасибо! http://dropmefiles.com/MxsLz |
![]() |
|
![]() |
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
haramamburu
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете. Хотя я не уверен, что это будет. В КЩ можно ставить вводной АВ хоть на 125 А. Кто запретит? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
О необходимости применения 2,5 кв.мм на свет может быть со временем поймете. Ну что за дела?... Как обычно, булькнул и в кусты... Ну раз уж начали, может поясните? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|