Электроснабжение загородного дома , Дом с газом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение загородного дома , Дом с газом |
25.9.2014, 9:38
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Добрый день!
Первый раз делаю проект загородного дома. Поэтому, хочется поинтересоваться у профи все ли я правильно планирую сделать. Основной трудностью для меня является наличие газа. Газ еще не подведен и будет подведен не скоро. Сейчас этап проектирования электроснабжения. И надо учеть все возможные потребители. На участок дают два провода с ВЛ. 220В. 10кВт. Система TN. При наличии газа, как я понимаю, надо обязательно делать заземление. и буду организовывать систему TN-C-S. Зазеление я понимаю должно быть обычное 30 Ом по ПУЭ, но некоторые пишут что 10 оМ при наличии газа-это меня немного смущает. Где они это вычитали, возможно это указываю заговики при подключении газа. Газ проходит вдоль участков пластивой трубой. Я понимаю что подвод к дому будет от магистрали пластиковой трубой, а выход из земли уже металлический. Итак что планирую сделать. - Сделать заземление 30 ом. - организовать систему TN-C-S. - щиток и газовый котел расположить в разных помещениях т.к. котельная взрывоопасная зона (2 и по ПУЭ В-Iб наверно) - сделать систему уравнивания потенциалов и включить в нее металлическую часть газопровода, входную трубу воды и трубу канализации, если они будут металлические - Трубу скважены не заземлять т.к. насос будет заземлен и отделен пластиковой обсадной трубой. Слышал что из токов утечки трубу может раньше времени разьесть. - Молниеотвод не делать - Систему ДСУП не делать т.к. в ванных комнатах будут труббы из металлопласта - Использовать дух полюсные автоматы на котельную Вроде бы все. И есть вопросы: 1) Обязательно ли заземление и сколько Ом должно быть? 2) Нужно ли включать гаговую трубу в СУП если металлическая часть не будет входить в землю? 3) Допутимо ли располагать щит в котельной? 4) Нужны ли газоанализаторы в котельную? 5) Нужноли выполнять ДСУП? 6) Нужно ли заземлять скваженную трубу? Можно ее использовать как естественный заземлитель, но наверно это снизит ее ресурс. 7) Какое растояние должно быть между заземлителем и газоваой трубой? 9) Требуется ли ДСУП в котельной? 10) Возможно будет дизель генератор 220 В . Нужно ли заземлять одну из его фаз? 11) Нужнен ли молниеотвод? как он может повлиять при включении его в СУП. 12) Нужно ли в щит ставить ограничетель перенапряжения? 13) Допустима ли система TT с газом? Сообщение отредактировал AAL1982 - 25.9.2014, 10:54 |
|
|
![]() |
25.9.2014, 23:53
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И есть вопросы: И есть ответы: 1. Обязательно, не более 30 Ом. 2. Да, нужно присоединять. 3. Можно при соблюдении требований к расстоянию до трубопроводов. 4. Это к газовикам... 5. Нужно. 6. Она уже заземлена и её можно использовать в качестве заземлителя. 7. ... 8. Заземление на расстоянии 1 м от фундамента 9. Нет (насколько помню) 10. Нет, заземляется корпус. 11. Нужен или не нужен, решение основывается не на гадании. 12. Решение принимается самостоятельно, но такая защите настоятельно рекомендуется. 13. Зависит не от наличия газа, а в основном от состояния сетей, при котором необходимая защита с TNCS не может быть обеспечена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.10.2014, 9:05
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
11. Нужен или не нужен, решение основывается не на гадании. чтобы до конца прояснить тему еще несколько вопросов вы написал, что зазеление обязательно. Что регламентирует, что заземление в моем случае должно быть обязательно? И еще я прочитал, но источник не провренный (в ПУЭ я ничего подобного не нашел) там сказано, что если есть заземление, то обязательно должен быть молниеотвод, хотя вы писали, что не обязательно. Так вот цитата: "По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер. " Источник http://vopros-remont.ru/elektrika/pravilno...ome-i-kvartire/ |
|
|
AAL1982 Электроснабжение загородного дома 25.9.2014, 9:38
Оптимист Цитата(AAL1982 @ 25.9.2014, 9:38) Первый ... 25.9.2014, 12:49
AAL1982 Цитата(Оптимист @ 25.9.2014, 13:49) Требо... 25.9.2014, 13:16
Отимист Какие электроустановки Вы проектируете? 25.9.2014, 13:24
AAL1982 Цитата(Отимист @ 25.9.2014, 13:24) Какие ... 25.9.2014, 13:36
Оптимист Цитата(AAL1982 @ 25.9.2014, 13:36) Я инже... 25.9.2014, 13:52
Гость_Андрей_* Очень жаль этого Оптипессимиста, кроме указявканья... 25.9.2014, 21:26
Гость_aal1982_* А может не заморачиваться и не делать заземления в... 25.9.2014, 18:39
с2н5он Уважаемый Оптимист или отвечайте на вопрос или мол... 25.9.2014, 19:24
AAL1982 Цитата(savelij® @ 25.9.2014, 23:53) 13. З... 26.9.2014, 11:04
Pantryk 3. На сколько помню бытовые газовые котлы допускае... 26.9.2014, 9:38
savelij® Вам неизвестно состояние сетей, а нам тем паче. То... 26.9.2014, 18:25
Гость_aal1982_* Цитата(savelij® @ 26.9.2014, 18:25) Вам н... 26.9.2014, 20:12
savelij® При наличии повторного заземления ток по вводной г... 26.9.2014, 21:59
Гость_aal1982_* Цитата(savelij® @ 26.9.2014, 21:59) При н... 27.9.2014, 12:16
savelij® Цитата(Гость_aal1982_* @ 27.9.2014, 13:16... 27.9.2014, 15:06
FRAER Цитата"По ПУЭ объект, снабженный контуром заз... 2.10.2014, 9:13
AAL1982 Цитата(FRAER @ 2.10.2014, 9:13) проектиру... 2.10.2014, 9:32
FRAER ну и что, это уже из другой области
Необходимость ... 2.10.2014, 9:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 1:49 |
|
|
|
|