![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Пользователь №: 2857 ![]() |
1) Ребята объясните, зачем нужны именно 4-х полюсные автоматы на вводе? Мне сказали, что на случай если электромонтёры где-нибудь в цепи перепутают N и PE, проводники и в N проводе потечёт ток.
2) И ещё на самом деле этот ток может быть равным фазному? 3) Итогда уж ещё вопросик: Эти автоматы нужно ставить только на вводе или ещё и дальше по сети в распред щитах? А может только в месте где происходит разделение PEN проводника? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
По поводу моего мнения об установки УЗО ответил в личном сообщении. Нехочу навязывать всем мое субъективное мнение.
По поводу 5-полюсных автоматов их нет и не должно быть. Зачем отключать заземление ![]() По поводу тока в нулевом проводе. Да он может быть большим. Ну и что? Ведь потенциал его все равно небольшой, определяется падением напряжения на сопротивлении нулевого провода и соизмеримостью мощности источника и нагрузки. Вот если теоретически отказаться от рабочего нуля вообще, соединив нагрузку в "звезду" (или ноль перегорел) вот тут из-за ассиметрии нагрузки потенциал нуля может превысить даже линейное напряжение сети. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |