проблема с ЛДС , не загораются ЛДС

sergey22
сообщение 30.9.2014, 22:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 30.9.2014
Пользователь №: 41656



Проблема в следующем: подключены к одной линии 12 светильников дневного света 2x36 , дроссельных. Провод 1,5 медь. При включении начинают мигать , очень долго не запускаются. Замер фазы на щите показывает 220-225 вольт. Длина линии около 100 метров.
Вопрос: сечение провода не соответствует потребляемой мощности?
Так как провод 3x1.5 , тогда можно при помощи третьего незадействованного провода разделить питание по 6 светильников. Будет ли это правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 30.9.2014, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Потери несколько великоваты (10-15 В), но дроссельный светильник должен зажигаться. Стоило померить напряжение не в щите, а на последнем светильнике.
Про использование третьего провода... вопрос явно не от профессионала... icon_wink.gif


--------------------