1) Ребята объясните, зачем нужны именно 4-х полюсные автоматы на вводе? Мне сказали, что на случай если электромонтёры где-нибудь в цепи перепутают N и PE, проводники и в N проводе потечёт ток.
2) И ещё на самом деле этот ток может быть равным фазному? 3) Итогда уж ещё вопросик: Эти автоматы нужно ставить только на вводе или ещё и дальше по сети в распред щитах? А может только в месте где происходит разделение PEN проводника? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
При использовании импульсных источников питания(в современной технике, или ПРА в осветительной сети трёхфазной - наружнее освещение например) в сети появляются гармоники, самая существенная - третья, из-за неё ток в нулевом проводе может быть очень большим, в клинических случаях больше фазного!
С уважением Пчельников Олег |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |